混规6.2.10-2中 受压区预应力钢筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力钢筋应力怎么理解?感觉受压区的混凝土法向应力不论施工阶段还是使用阶段都是小于零(即受压的啊)
混规6.2.10-2中 受压区预应力钢筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力钢筋应力怎么理解?感觉受压区的混凝土法向应力不论施工阶段还是使用阶段都是小于零(即受压的啊)
2楼
希望各位前辈不吝赐教!
回复
3楼
想了半天终于明白了,是规范写的太简洁了,毕竟是规范啊,没办法,不能只从公式看,有时候公式是经过简化后的结果。
回复
4楼
这位前辈,我没有想明白,能不能解释一下是什么意思呀?
回复
5楼
同问!!!!!!!!!
回复
6楼
同问 这句话怎么理解啊
不明白
回复
7楼
我理解是张拉的先后顺序引起的,先张拉使用阶段的受拉区(下边)钢筋,使使用阶段受压区(上边)砼受拉,再张拉上边的预应力筋,使上边的砼应力达到零,可能受裂缝控制影响需要配上边的预应力筋。
回复
8楼
我理解是张拉的先后顺序引起的,先张拉使用阶段的受拉区(下边)钢筋,使使用阶段受压区(上边)砼受拉,再张拉上边的预应力筋,使上边的砼应力达到零,可能受裂缝控制影响需要配上边的预应力筋。
回复
9楼
回复
10楼
我们对混凝土施加预应力的目的是不使得混凝土出现拉应力(全预应力),而这个预先加上去的压应力也只是在构件还没开始工作时存在的,构件在工作时混凝土的压应力应该为零才是最好的一种状态,不浪费也不出现拉应力。这么重要的一个状态到底需要预应力钢筋的应力应该为多大呢?
所以预应力钢筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力钢筋应力非常重要?这不关是受拉区还是受压区都一样理解。
不知道这么说可以吗?上课的时候是这么给学生说的。
回复
11楼
apin102 发表于 2013-11-13 16:44 我们对混凝土施加预应力的目的是不使得混凝土出现拉应力(全预应力),而这个预先加上去的压应力也只是在构 …您说的很好,多谢了
回复