为什么不把干式变压器温度设得低一些呢?
daijg8888
daijg8888 Lv.2
2006年07月05日 12:29:34
来自于变压器
只看楼主

我向高手请教一个问题:书上介绍干式变压器当绕组温度达110℃时,系统才启动风机冷却;为什么不把温度设得低一些呢?比如60℃,这对变压器有好处啊!

我向高手请教一个问题:书上介绍干式变压器当绕组温度达110℃时,系统才启动风机冷却;为什么不把温度设得低一些呢?比如60℃,这对变压器有好处啊!
免费打赏
zhangbaisong03
2006年08月16日 21:52:23
32楼
师傅的话没错,可是110℃呀,实在太烫了,开水也只有100℃,变压器的绝缘要损坏吗?
回复
liuqizhou1952
2006年08月29日 17:51:01
33楼
回复
k99wga
2007年07月15日 12:16:06
34楼
干式变压器的运行,关键还是降温,降温条件好的话,还可以增加出力功率,为保证无忧运行就一定要保证冷却风机的质量和通风量,当然,以降温效果和最佳功率的选定,是使用效果和节能的统一,另外,要选择好最好的测温点。
回复
t_yf18
2007年07月15日 17:17:57
35楼
其实厂家给定的温度整定值已经是很保守的了,这个保守的值也是完全按照使用寿命来设定的,所以大可不必将风机启动的温度设定的那么低。

我们scb10-2000的变压器与其他容量的变压器同样的设置,都是110起风机,90停,130报警,155跳。其实厂家要求130起风机,155报警,170跳。我们已经是降级使用的了,没必要再降低风温的了。
回复
banqiao14
2007年07月22日 23:05:41
36楼



同意,我们公司是SCB-9 1000/10的,F级绝缘,我们设定90度自启动风机,80度停风机,130度报警,150度跳开关
回复
uffd
2007年07月27日 15:05:36
37楼
说的都有些道理,不知道听哪位的好,能发言的都是好人.
回复
zhenghao113355
2007年07月27日 23:43:36
38楼
我厂干式变100度起风机80度停风机,也可以自己设定,看看温控器的说明书。由于配电设备均要产生热量,所以干式变的环境温度较高,加上干式变自身的温升,如设置60度起风机,大概风机不会停了。一般干式变能承受的温度较高,所以不必设置太低。
2.3.1. LD-B10-T220D/E/F型温控器的操作流程:
步骤 显示
按键 D1 D2 说 明 备 注
1 SET P -Cd- 进入功能操作状态
2 SET P 1000
3 ▲ P 1005 输入参数设定密码 密码要输入正确
4 SET P -Ob- 设定风机启动温度目标值
5 SET P 90.0 设定范围:55.0~105.0
6 ▲或▼ P ##.# 用户可根据实际情况修改
7 SET P -dF- 设定风机启动温度回差值
8 SET P 10.0 设定范围:0.0~15.0
9 ▲或▼ P ##.# 用户可根据实际情况修改
10 SET P -AH- 设定超温跳闸温度值
11 SET P 150.0 设定范围:90.0~170.0 默认回差为0.4℃
12 ▲或▼ P ###.# 用户可根据实际情况修改
13 SET P -
回复
zhenghao113355
2007年07月27日 23:46:22
39楼
12 ▲或▼ P ###.# 用户可根据实际情况修改
13 SET P -AL- 设定超温报警温度值
14 SET P 130.0 设定范围:75.0~165.0 默认回差为0.4℃
15 ▲或▼ P ###.# 用户可根据实际情况修改
16 SET 确认修改后的参数值,同时温控退出参数设定状态,返回正常工作状态。
注: 1、若Ob=90.0 dF=10.0 即风机启动温度为:90.0+10.0=100.0℃
风机关闭温度为:90.0-10.0=80.0℃
2、表中所示参数均为参考值,具体设定值以产品出厂标签为准(以下同)。
回复
hrb-lsh
2007年07月29日 09:37:24
40楼
变压器风机启停温度是根据变压器安全\可靠\经济运行的需要设定的,与所使用的温度控制器无直接关系.

不同耐热等级绝缘的变压器,其耐热温度是不同的,如A级为90度,B级为130度,F级为155度,H级为180度.相对应的都有一个

满足预期寿命的合理运行温度,这个温度除厂家有要求外,各个用户单位根据自身的情况也有不同的规定.

不过,温度低确实可延长变压器的使用寿命,对损耗降低的作用似乎微乎其微.
回复
hrb-lsh
2007年07月29日 09:44:56
41楼
变压器风机的启停温度是根据运行可靠\经济等的需要而设定的,与温控器无直接关系.温控器必须满足风机启停的需要.

变压器的绝缘材料根据其耐热等级来划分,如A级为105度,F为150,H为180.不同耐热等级的绝缘正常运行的温度也不同.

风机启停温度除厂家有要求外,各个用户单位根据自身的情况也有不同的规定.

风机启动温度低确实可以延长变压器的使用寿命,但对降低损耗似乎无太大帮助.
回复