关于管径计算的问题
windows
windows Lv.4
2006年07月05日 09:51:54
来自于采暖供热
只看楼主

正在做一个单层的办公楼层高4.8米,建筑面积540平左右我采用上供上回同程系统,由于设坡度,管道易交叉,而且不好施工因此设坡度有一定的困难所以没设坡度进行管径选择时流速必控制在0.25和1.5之间但最初一段的热负荷是2906W,管径没法选择啊怎么办望指教...

正在做一个单层的办公楼
层高4.8米,建筑面积540平左右
我采用上供上回同程系统,由于设坡度,管道易交叉,而且不好施工
因此设坡度有一定的困难
所以没设坡度
进行管径选择时流速必控制在0.25和1.5之间
但最初一段的热负荷是2906W,管径没法选择啊
怎么办
望指教...
wwwrny
2006年07月05日 12:23:28
2楼
是课程设计吗?你算的太精确了。按规范供水干管末端和回水干管始端管径不宜小于20mm,进行管径选择时流速不一定控制在0.25和1.5之间。你按平均比摩阻做好些。
回复
bingyu0605
2006年07月05日 16:58:31
3楼

保守点
回复
dashuige006
2006年07月06日 09:52:18
4楼
是课程设计吗?你算的太精确了。
回复
xyj19821115
2006年07月06日 10:03:48
5楼
习惯性先做,再调试!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
思想集大成者
2006年07月06日 14:55:21
6楼
用比摩阻就可以了