多层建筑的客梯按三级负荷设计可否?
lanbai007
lanbai007 Lv.11
2006年07月05日 09:07:02
只看楼主

如题

如题
lanbai007
2006年07月06日 09:48:51
2楼
要么就别看
看了就别不回
回复
kanbudong
2006年07月06日 10:05:11
3楼
民规3.1.2 民用建筑中常用重要电力负荷的分级应符合表3.1.2的规定。
表3.1.2下有这样一句①仅当建筑物为高层建筑时,其客梯电力、楼梯照明为二级负荷
所以对多层建筑的一般客梯来说,可以按3级负荷供电。
当然按2级自然更可靠,如果是消防梯么,自己看着办吧。