有一台500KVA变压器低压侧用的是一台DW45的开关,现在出现无故跳闸的问题(有时无负荷也会跳)。检查其设置应该也无问题。
有一台500KVA变压器低压侧用的是一台DW45的开关,现在出现无故跳闸的问题(有时无负荷也会跳)。检查其设置应该也无问题。
2楼
建议先确定你的低压系统没有超过允许值的谐波共振,然后与元件厂家联系!
这一切的前提是你没有把它接错(想:接错了也不该那样啊!),你的系统电压正常,没有超过断路器允许的电压闪变!
回复
3楼
欠压脱扣是否带延时?线圈是否正常?
回复
4楼
使用了多久呀,,是不是一些触头不灵活呀
回复
5楼
系统电压有瞬间波动(包括瞬间失电)?如无,智能型控制器有没问题?
回复
6楼
开关的问题!!要好好检查以下失压脱扣装置!!电压应该不会有问题的!!!
回复
7楼
不用怀疑,肯定是智能型控制器
回复
8楼
请问怎样解决?
回复
9楼
找厂家换!
回复
10楼
不排除是控制器问题,
但欠压线圈不好,
一样会出现上述问题,
我曾经就碰到过!
回复
11楼
要看开关跳闸的具体情况,一、如果是智能脱扣器导致的跳闸,智能脱扣器上的复位按钮会弹出来(如果智能脱扣器的电源接了也会有显示),而且必须按下才能再合闸。然后看你的每次跳闸的情况如果每次跳闸都是在较轻的负荷时,可能是智能脱扣器的电源接没接或没电。如果每次跳闸都是振动比较大时,那么可能是开关的磁通变换器坏了,要更换整个智能脱扣器。二、如果每次的跳闸不是智能脱扣器的动作,那么很可能是开关的欠电压脱扣器问题或是电网电压不稳或是欠压线路问题,更换欠压延时脱扣器或先解除欠压保护观察一段时间。