1. 7层砖混楼, 两个单元(每个单元2户,每层共4户),其中第2层的第3户有两块楼板在跨中出现裂缝。2. 楼板尺寸:3600x5400及4200x5400(中间相隔一跨),整层采用现浇板(连续双向板),现浇楼板厚设计100mm(C25)(帖69#后补充说明: 查看施工图后更正:3600跨板厚100mm,4200跨板厚120mm。基础采用筏板,楼房总尺寸12mx43m)。楼板上部尚未做抹面。
1. 7层砖混楼, 两个单元(每个单元2户,每层共4户),其中第2层的第3户有两块楼板在跨中出现裂缝。
2. 楼板尺寸:3600x5400及4200x5400(中间相隔一跨),
整层采用现浇板(连续双向板),现浇楼板厚设计100mm(C25
)(帖69#后补充说明: 查看施工图后更正:3600跨板厚100mm,4200跨板厚120mm。基础采用筏板,楼房总尺寸12mx43m)。楼板上部尚未做抹面。
3. 1) 根据施工方介绍,图一中粗线代表楼板内预埋电线管位置。
2) 图二中粗线代表裂缝位置,裂缝沿楼板上下贯通,两端基本延伸至墙边。
3) 剖面A-A为裂缝示意图,根据目测,裂缝在楼板顶部估计约为0.3~0.4mm左右(比较明显),楼板下部估计约为0.1~0.2mm左右(不太明显)。
4. 楼板开裂原因大致应从:设计单位,施工单位,用户 三方面进行分析。
由于标准层只有第2层楼板有裂缝(且目前只有楼板自重),排除设计单位责任。由于用户尚未装修,排除用户责任。所以只剩下施工单位。但是,楼板开裂的主要原因是由施工单位哪个方面导致的呢?
1) 由于开裂部位是在跨中而且贯通,似乎不应该是钢筋踩下去的原因。否则,不应该产生上下通缝。
2) 电线管位置与裂缝有一部分重叠。但是,即便两者重合,似乎裂缝也不应该上下贯通,而且,裂缝的右侧并没有布置管线。
3) 由于开裂楼板在第2层,且靠近楼中间位置,似乎也不像温度裂缝(温度裂缝一般应出现在楼房两侧及屋顶)。
4) 收缩裂缝有些像,是否以前浇注混凝土时,该处楼板养护不到位,所以出现了裂缝?
5) 施工方感觉是施工阶段超载或者模板没有支撑好。但是,为何楼板下部裂缝比楼板上部裂缝小呢?
如果是楼板整体变形,仍应该是跨中下部出现裂缝,上部无裂缝。
除非是该裂缝位置,当时浇注混凝土时正好该处布置的有支撑立管,而裂缝两侧为模板支撑。因为超载等原因模板下沉,而支撑力管处相当于支座,所以楼板开裂。
不太清楚,模板龙骨一般是如何布置的?为何裂缝不是双向的,而是单向?
2楼
另:
裂缝在跨中已经贯通,目前的实际受力状态是如何的?
1. 悬臂构件?好像不太像,否则楼板的挠度应该比较大(但感觉挠度不大),或者支座上部应该开裂了(但实际没有开裂)。
2. 还是双向板?好像也有些说不太通,因为裂缝在楼板上下贯通,该截面处只有钢筋相连,应该已经不能形成力距,无法抗弯了。
与后浇带不同,因为后浇带上下都有钢筋,上下钢筋可以形成力偶,抵抗弯矩。
3.《加固规范》14.1.1 本章适用于
承重构件混凝土裂缝的修补;对
承载力不足引起的裂缝,除应按本章适用的方法进行修补外,尚应采用适当的加固方法进行加固。
过去,我们的做法是直接采用注浆加固裂缝即可,认为裂缝不影响楼板承载力(因为原设计楼板承载力是符合规范要求的)。
现在多想了想, 因为裂缝的出现(裂缝宽度比原设计要大得多)或者挠度的放大,那么钢筋伸长率(应变)是否相应增加了,即钢筋应力相应也加大了,如果只采用注浆加固裂缝,钢筋应力及应变以后的发展趋势咋样?
[
本帖最后由 yyc5795y 于 2011-9-16 07:55 编辑 ]
回复
3楼
分析这么多,实际这样的问题在现浇板的质量问题相当多,出现这样贯通性裂缝主要是混凝土收缩,原因是多方面的,主要发生在混凝土的薄弱位置。裂缝处有电管、该板面积较大且板的厚度不大,在电管处混凝土截面削弱,所以,只要设计没有问题,用结构胶封闭后就行啦。
回复
4楼
设计的原因(可能是原因之一,也许还有施工等方面的原因):4.2米跨度的板,板厚100,分离式配筋又有管线穿板,理论上的有效板厚100-25=75,如管线在厚度方向上居中,每边仅37.5,太薄。
回复
5楼
地板说的有道理,4.2m跨度的板,板厚100,C25砼浇注,比较薄。
回复
6楼
你这个逢很怪,看介绍逢伸到墙边了,那墙有逢吗?如果墙没缝,仅仅是板的话。可以通过缝的生成原因倒推,混凝土有缝肯定是受拉,板上下都裂,是因为全截面都有拉力,这个估计是板整体受拉,像是收缩造成的。如果是这个原因,就好说明上面的缝比下面大了,一般板配筋在跨中一般底筋大,上面只有构造筋或没钢筋。如果是上面的原因,下部的缝宽0.1mm没事,上面的凿除部分表层混凝土加强防裂钢筋与负筋搭接,再浇面层砼就没事了。至于为何有收缩,没全图不好说。LZ自己分析一下吧。
回复
7楼
4.2米跨100厚-----------------------------------
~
~
~
~
~
~
------------------------------------你雀湿做薄了
回复
8楼
调查一下施工原因,查查管道区域附加筋,保护层厚度,楼板四边支座.
回复
9楼
4米2的板跨板厚100取小了
回复
10楼
看不到图片,不过应该主要是由板太薄造成的,板在实际施工时不可能每个地方都一样厚度,比如设计100厚,但浇筑出来可能在90~110之间,最薄弱的地方容易出裂缝。一般4200板至少取110厚
回复
11楼
混凝土结构构造手册有规定 板的计算跨度大于4m时,板应适当加厚,对住宅中的现浇板,当预埋单根电线套管直径25时板的最小厚度通常为100mm,当板中有交叉套管时(2根25),板的最小厚度通常为120mm
回复