低压功率因数表显示负数,为什么?
tetelina
tetelina Lv.2
2011年09月15日 19:17:20
只看楼主

配电变压器容量200kva,配置电容器60千乏,自动补偿。配电变压器运行后,没有投入电容器,功率因数表显示-0。75,当合上电容器投切开关后,功率因数表仍然显示负值,数值没有太大得变化。此时得电流70安,有电动机,运行.请问哪位高手能够给个解释?谢谢了!

配电变压器容量200kva,配置电容器60千乏,自动补偿。
配电变压器运行后,没有投入电容器,功率因数表显示-0。75,当合上电容器投切开关后,功率因数表仍然显示负值,数值没有太大得变化。此时得电流70安,有电动机,运行.请问哪位高手能够给个解释?
谢谢了!
免费打赏
hzhuai070125
2011年09月16日 16:58:15
12楼
是用无功补偿控制器吗?显示负数表示功率因数超前,一般情况下是电流与电压相位选错(电压选A、B相,电流选C相),查查线路便可解决。
回复
jia_beiping
2011年09月16日 17:21:40
13楼
电压和电流的采样不匹配,一般情况是线电压Uab,电流就用Ic,Ubc对应电流Ib,Ubc对应电流Ia,看看互感器出铜排的时候,是否反了,如果反了那么就把电流互感器的二次侧电流那两根采样线,互换一下就好了。
回复
zhangq_cai1
2011年09月16日 17:27:12
14楼
投入电容器组后显示负数是过补偿了.没投入也是负数是接线错误.应查接线有无相位和同名端错位问题.
回复
shenzhen_aut
2011年09月16日 17:37:10
15楼


呵呵

补偿器的电压采样线,或者电流采样线接错线序啦!

现在的补偿器,都有自动极性识别,就是说,只要相序正确,无所谓反正,不会出现楼上各位说的互感器接线要反相的问题。

此外,补偿器一般有两种采样方式:一种是同相采样,就是说:电压采集220V的,电流也采集该电压的电流。另外一种,也是用得较多的一种,是跨相采样,就是采两相的电压380V,另外一相的电流。
回复
chengyonxiang
2011年09月17日 09:44:13
16楼
取样电流线接反了,检查一下是不是BC相电压,A相电流。
回复
hui_tj
2011年09月18日 08:30:55
17楼

学习了。。
回复
yxj9606.zj
2011年09月18日 15:29:16
18楼
应该是电流、电压的取样有误,按补偿器上的接线图换一下取样点
回复
sxxywjs
2011年09月18日 15:57:21
19楼
自动控制器的采样信号线接反了
电压和电流的采样不匹配,一般情况是线电压Uab,电流就用Ic,Ubc对应电流Ib,Ubc对应电流Ia,看看互感器出铜排的时候,是否反了,如果反了那么就把电流互感器的二次侧电流那两根采样线,互换一下就好了
回复
yxty800402
2011年09月18日 16:22:56
20楼
学习了
回复
gzglysc
2011年09月18日 22:37:49
21楼
学习要是有附图说明就再好不过了
回复