低压功率因数表显示负数,为什么?
tetelina
tetelina Lv.2
2011年09月15日 19:17:20
只看楼主

配电变压器容量200kva,配置电容器60千乏,自动补偿。配电变压器运行后,没有投入电容器,功率因数表显示-0。75,当合上电容器投切开关后,功率因数表仍然显示负值,数值没有太大得变化。此时得电流70安,有电动机,运行.请问哪位高手能够给个解释?谢谢了!

配电变压器容量200kva,配置电容器60千乏,自动补偿。
配电变压器运行后,没有投入电容器,功率因数表显示-0。75,当合上电容器投切开关后,功率因数表仍然显示负值,数值没有太大得变化。此时得电流70安,有电动机,运行.请问哪位高手能够给个解释?
谢谢了!
免费打赏
不下棋的棋手
2011年09月19日 08:39:08
22楼
说法较多,请高手总结
回复
dgshyjm
2011年09月19日 09:48:25
23楼
取样信号的相序接反了吧!!
回复
dream1985
2011年09月19日 10:51:04
24楼
学习了
回复
lgf860
2011年09月19日 16:49:55
25楼
过补偿了
回复
damnguy
2011年09月19日 17:27:26
26楼
回复
happy2127
2011年09月19日 22:00:08
27楼
信号电流互感器的2个线接反了,你在取样线对调一个就OK了!这个问题好正常的,通电时就应调好的,投电容没用电时要显示超前
回复
zjxsren
2011年09月20日 09:53:04
28楼
一般情况下是电流互感器的二次线接反所导致。
回复
zx14xiong
2011年09月21日 23:13:56
29楼
不可能是过补偿,过补偿也不会出现功率因数为负的情况,肯定是线接反了。
回复
lrx19801111
2011年09月22日 08:55:47
30楼
学习了
回复
jxg2313
2011年09月22日 15:21:21
31楼
互感器上接线反了
回复