低压功率因数表显示负数,为什么?
tetelina
tetelina Lv.2
2011年09月15日 19:17:20
只看楼主

配电变压器容量200kva,配置电容器60千乏,自动补偿。配电变压器运行后,没有投入电容器,功率因数表显示-0。75,当合上电容器投切开关后,功率因数表仍然显示负值,数值没有太大得变化。此时得电流70安,有电动机,运行.请问哪位高手能够给个解释?谢谢了!

配电变压器容量200kva,配置电容器60千乏,自动补偿。
配电变压器运行后,没有投入电容器,功率因数表显示-0。75,当合上电容器投切开关后,功率因数表仍然显示负值,数值没有太大得变化。此时得电流70安,有电动机,运行.请问哪位高手能够给个解释?
谢谢了!
免费打赏
hlplkw
2011年09月22日 16:32:26
32楼
跟你相同工作环境的没遇到,但是之前因为线路互感器接反就出现过功率因数为负数
回复
qyq6513170
2011年09月22日 17:43:05
33楼
谢谢,学习了。
回复
wangjiafeng246
2011年09月23日 09:43:55
34楼
认为是取样信号电流互感器的2个线接反了!!!
回复
victor_163
2011年11月28日 10:02:36
35楼
能否请楼主截个图传上来给在家看看,这样看图直观容易分析问题所在~~
回复
攻城师101411
2016年07月25日 14:39:59
36楼
shenzhen_aut 发表于 2011-9-16 17:37 呵呵 补偿器的电压采样线,或者电流采样线接错线序啦!问一下哈 无功补偿控制器的取样电压220V 那我功率因数表是不是选用220V 的?
回复
liweid8
2016年07月25日 14:58:58
37楼
谢谢楼主分享!
回复
zsphn6666
2016年08月01日 10:00:55
38楼
应该检查一下二次线,功率因数应该和实际不对应。