低压功率因数表显示负数,为什么?
tetelina
tetelina Lv.2
2011年09月15日 19:17:20
只看楼主

配电变压器容量200kva,配置电容器60千乏,自动补偿。配电变压器运行后,没有投入电容器,功率因数表显示-0。75,当合上电容器投切开关后,功率因数表仍然显示负值,数值没有太大得变化。此时得电流70安,有电动机,运行.请问哪位高手能够给个解释?谢谢了!

配电变压器容量200kva,配置电容器60千乏,自动补偿。
配电变压器运行后,没有投入电容器,功率因数表显示-0。75,当合上电容器投切开关后,功率因数表仍然显示负值,数值没有太大得变化。此时得电流70安,有电动机,运行.请问哪位高手能够给个解释?
谢谢了!
免费打赏
qian68747
2011年09月15日 20:10:01
2楼
你的负荷电流是多少啊!!!
负荷太小是不会补偿的,如果负荷达到40%以上还不补偿且补偿的无功表数值负荷越大数值负的越小的话,你可以手动投入到0.9左右,后开自动补偿,看负荷减小时是自动退还是自动再补偿上去,如果负荷减小反而再补偿的话,那是你的取样信号电流互感器的2个线接反了。
回复
liyangming168
2011年09月16日 11:21:56
3楼
应该是互感器接反
回复
feidankt66
2011年09月16日 11:31:07
4楼
功率因数表显示负数,应该仔细检查电压线和电流接线,线接反会显示负数。
回复
gaozhuo2008qz
2011年09月16日 12:55:12
5楼
互感器接反了!
回复
chintclf
2011年09月16日 12:56:24
6楼
把取样电流的线反一下.
回复
daniu1234
2011年09月16日 13:00:17
7楼
没碰到过
回复
chefushe
2011年09月16日 13:12:18
8楼
投入电容器组后显示负数是过补偿了.没投入也是负数是接线错误.应查接线有无相位和同名端错位问题.
回复
夏季森林
2011年09月16日 14:37:26
9楼
取样信号电流互感器的2个线接反了!!!
回复
cmj01
2011年09月16日 15:56:52
10楼
同意楼上的意见
回复
tianxing456
2011年09月16日 16:22:17
11楼
电流互感器线接反了
回复