请教挡烟垂壁设置问题
top_line
top_line Lv.2
2011年09月15日 18:55:29
来自于通风排烟
只看楼主

我们是生产挡烟垂壁的厂家,今天碰到一个工地,情况是这样:商场,1万平方,层高6米,吊顶高3米,梁高0.6米。业态为精品服装贸易类,设很多独立小间商铺,小商铺内部吊顶全部为格栅顶,走道吊顶为石膏板顶。吊顶上部空间全部贯通,设排烟风管于吊顶上部,排烟口在格栅顶上部(但并不是每间小商铺都有排烟口),排烟口正好位于走道时,排烟口装于石膏板顶上。整个工程看似已经完工,但挡烟垂壁设置未有明确。现预对这样的现场规划挡烟垂壁,请教如何处理?

2015年04月15日 21:36:39
12楼
新手!学习中!
回复
w5208833
2015年04月16日 16:00:41
13楼
吊顶下设置!
回复
weibo_1451136632492
2015年12月26日 22:58:47
14楼
如果防烟分区被隔开,每间都得设排烟口呀。或者设引烟口。
吊顶如果不是封闭式的,如格栅式的,排烟口和挡烟垂壁可不做调整。
如果吊顶是封闭式的,挡烟垂壁就得做吊顶下。
回复
hello1916
2015年12月29日 16:30:09
15楼
这种情况应该是在施工图设计按照大空间商场划分防烟分区进行排烟系统设计,建成后商场实际以各种不同业态以及铺位出售情况重新进行了格局划分导致这种情况,这应该重新设计的。这种现象比较多。。。。:@
回复
yangbindota
2016年03月23日 10:50:42
16楼
.......................................................
回复
陈大亮
2016年03月29日 09:48:30
17楼
由设计完成的,排烟系统已经完成,防烟分区不能随意调整,应有原设计完成
回复
陈大亮
2016年03月29日 09:50:09
18楼
格栅吊顶,就在粱下设置0.5米的垂壁,当然要按照排烟口的面积划分
回复

相关推荐

APP内打开