请教挡烟垂壁设置问题
top_line
top_line Lv.2
2011年09月15日 18:55:29
来自于通风排烟
只看楼主

我们是生产挡烟垂壁的厂家,今天碰到一个工地,情况是这样:商场,1万平方,层高6米,吊顶高3米,梁高0.6米。业态为精品服装贸易类,设很多独立小间商铺,小商铺内部吊顶全部为格栅顶,走道吊顶为石膏板顶。吊顶上部空间全部贯通,设排烟风管于吊顶上部,排烟口在格栅顶上部(但并不是每间小商铺都有排烟口),排烟口正好位于走道时,排烟口装于石膏板顶上。整个工程看似已经完工,但挡烟垂壁设置未有明确。现预对这样的现场规划挡烟垂壁,请教如何处理?

2011年09月15日 19:07:58
2楼
请教各位高手给予指点啊!
回复
snail_yin
2011年09月16日 07:48:42
3楼
这个事情是由设计完成的,排烟系统已经完成,防烟分区不能随意调整,应有原设计完成。
回复
jitielu
2011年09月17日 17:11:00
4楼
挡烟垂壁有很多工地是不安装的,让大梁其挡烟垂壁的功效,因为规范规定挡烟垂壁的高度为0.5米
回复
a514237392
2011年09月18日 19:44:19
5楼
新手求知解。。。
回复
dawangxiaolai
2011年09月18日 22:46:08
6楼
排烟口的布置是按排烟分区来的,这在暖通设计图纸上面要划分的
回复
top_line
2011年09月19日 11:31:15
7楼
谢谢楼上几位的支持,目前已经联系设计单位,原设计规划的时候认定用结构梁代替挡烟垂壁,但现场情况有变,现对排烟口局部调整,走道加装挡烟垂壁。
回复
jinlinzhe1976
2011年09月20日 09:41:21
8楼
挡烟垂壁一定要做
回复
仙鹤
2011年09月20日 09:50:47
9楼
与设计单位联系,结合现场情况,在走道吊顶下设挡烟垂壁
回复
qq1943
2011年09月20日 10:36:43
10楼
以不小于0.5米的梁代替
回复
zhichaocui
2011年09月22日 16:22:31
11楼
设计的时候一定划分好防烟分区了,这个工程有高三米的齐吊顶,挡烟垂壁应在吊顶下施工,高度不小于0.5m,位置按照防烟分区的分割布置
回复

相关推荐

APP内打开