压差旁通阀的选型
hbjz1029
hbjz1029 Lv.7
2011年09月15日 14:14:35
来自于中央空调
只看楼主

压差旁通阀的选型:1、选型时压差如何定,调试时如何设定压差?2、具体如何选型?

压差旁通阀的选型:
1、选型时压差如何定,调试时如何设定压差?
2、具体如何选型?
免费打赏
hbjz1029
2011年11月02日 17:00:20
12楼
就安装在分集水器之间,谈不上先后。
取样点就是进出分集水器的总供回水管上

取样点在总供回水管上,那取样点不可能在供回水支管上吧,也不会单独在集分水器的筒体上取样吧?
取样点在总供回水管上,取样点应在旁通阀进出口靠末端一侧吧,不应在靠设备一侧吧?否则,旁通阀一开,压差又变化了。
回复
hbjz1029
2011年11月03日 18:59:43
13楼
OOOOOOOOOOOO
回复
adingkgb
2011年11月03日 22:59:28
14楼

旁通阀打开,压差当然要变化(这也就是旁通阀的调节依据)
设定好一个压差,当取样实测的压差大于设定压差,旁通阀打开,使总供回水管间的压差下降,回到设定范围内
回复
hbjz1029
2011年11月04日 17:25:25
15楼
旁通阀的通径与旁通管的管径不致,安装时,是否要加变径管?
回复
adingkgb
2011年11月05日 17:42:06
16楼

一般来说,选用旁通管和旁通阀应该是匹配的
假设旁通阀通径过小,那么即使通过变径安装上去,对实际的运行也是不利的(流量达不到要求)
回复
hbjz1029
2011年11月05日 22:35:14
17楼
书上选型表,旁通管管径大,旁通阀通径小啊?书上不可能不对呀,所以应变径吧,
回复
hbjz1029
2011年11月07日 16:30:43
18楼
000000000000
回复
hbjz1029
2011年11月08日 16:25:17
19楼
00000000000000
回复
adingkgb
2011年11月08日 16:26:45
20楼

那你旁通管的管径当初是如何确定的呢?
回复
coolfly2222
2011年11月23日 16:11:30
21楼
学习中!~礼貌回帖!~
回复

相关推荐