压差旁通阀的选型:1、选型时压差如何定,调试时如何设定压差?2、具体如何选型?
压差旁通阀的选型:
1、选型时压差如何定,调试时如何设定压差?
2、具体如何选型?
2楼
回复
3楼
我也很想知道这个到底是怎么选的?现在我们这也在用,但是效果是没法看到的,设计人员好像也是模棱两可的。还接了24V的电源,到底动作什么样也不知道。。。
回复
4楼
流量满足至少一台主机的安全流量
动作压差的具体数值可根据现场情况调试得出
压差旁通阀有机械自力式的(不用控制系统),也有电动调节式的(必须由控制系统根据压差传感器的实测数据和设定值比较,并按照一定的控制规律给出动作信号)
回复
5楼
理论上说压差设定值应为压差旁通管两端的设计压差值,这是有设计人员提供的,但目前都是在现场调试是靠工程人员的经验设定。
回复
6楼
一直搞不懂这个问题
回复
7楼
压差旁通阀装在哪里?是在集,分水器之前还是之后?即集分水器靠末端一侧,还是靠主机一侧?
回复
8楼
一般就安装在分集水器之间
回复
9楼
请问版主 要是只有一台机组 那又怎么确定呢
回复
10楼
压差旁通阀装在哪里?是在集,分水器之前还是之后?即集分水器靠末端一侧,还是靠主机一侧?
一般就安装在分集水器之间
那压差的取样点在哪里?
回复
11楼
就安装在分集水器之间,谈不上先后。
取样点就是进出分集水器的总供回水管上
回复