09技术措施4.10.9(5)讲到地上与地下在同一位置的防烟楼梯间需设置机械加压送风时,加压送风系统宜分别设置,若合用一个风道时,风量应叠加。我通常是选用双速风机,然后地下加装余压阀,地下着火时低速运转,地上着火时高速运转。大家都是如何做的?那前室或合用前室若合用一个风道,风量该如何计算
09技术措施4.10.9(5)讲到地上与地下在同一位置的防烟楼梯间需设置机械加压送风时,加压送风系统宜分别设置,若合用一个风道时,风量应叠加。我通常是选用双速风机,然后地下加装余压阀,地下着火时低速运转,地上着火时高速运转。大家都是如何做的?
那前室或合用前室若合用一个风道,风量该如何计算
12楼
有道理,不知你这样做过没,有无实验数据
回复
13楼
这个问题我也同费解。。。
回复
14楼
路过学习了。。。
回复
15楼
学习了,不错
回复
16楼
这个问题在陆耀庆版的红宝书上有明确的解释:为什么楼梯间的地上地下需要分开设置?原因如下:楼梯间的风口均为常开型的,而根据《高规》的风量查表,地上地下楼梯间风量相近,如果共用,地下的楼梯间分的风量十分有限,这样不合适。而前室和合同前室则不存在上述问题,因为前室及合同前室的风口均为电动常闭型的,不会出现风量不足的现象,红包书上明确说了:前室和合用前室不存在地上地下分开的问题。意味着地上地下可以合用!需要注意的是:如果地上地下系统超过100米了,还是要分段的,此处的分段与地上地下分开是两个概念,我们一般分段都是以地上地下为界限分的,注意区分。