发电机输出电压三相不平衡问题处理
hq0721
hq0721 Lv.2
2006年07月04日 09:19:12
只看楼主

本人最近处理了一台发电机组输出电压三相不平衡问题,结果正确。我想问各位,如果你们遇见这样的问题,应该如何着手进行分析、试验,最后进行处理?

本人最近处理了一台发电机组输出电压三相不平衡问题,结果正确。我想问各位,如果你们遇见这样的问题,应该如何着手进行分析、试验,最后进行处理?
hq0721
2006年07月04日 09:53:57
2楼
基本情况如下:这是一台新安装的二手发电机组,在励磁机端看,左、右下侧各有一个引出线盒;安装位置在0米层。
回复
zhuxp4410
2006年07月05日 10:44:15
3楼
本人也处理个类似事件:首先要判断是何部位出现问题。
1。测量回路是否存在问题;
2。发电机本体是否存在问题;
3。发电机的首尾端是否正确;
4。一般来说,以上三个步骤就可以发现问题在哪里,找到问题了,就可以处理了。
不知以上处理方式对你来说,可否?