本人初涉电气设计,现在正在做一个厂房的防雷,面积和体积都不是很大,但是厂房和库房均是甲类,厂房的功能是油墨类的生产。对照规范,似乎和第二类的防雷建筑又有所不符,不具有2区和11区爆炸危险环境的建筑物,但念及是甲类的厂房和库房,设计起来想采取保守一些的技术措施,实在是为难。向各位请教,如何给这样的一个厂房和库房定位?
请简述一下你的“甲类厂房和库房”,为什么是甲类?而且不具有2区和11区爆炸危险环境?
回复
4楼
这个厂房和库房是油墨工厂用的,油墨类的东西是属于易燃物,危险性比较大,这是建筑给我的一些解释。
至于2区和11区爆炸危险环境,我查了一下,所谓2区是指“在正常运行时不可能出现爆炸气体混合物的环境,即使出现也是短时间存在爆炸气体混合物的环境,或者说存在着第二级释放源的区域”。所谓11区是指“有时会将积留下来的粉尘物扬起而偶然出现粉尘混合物的环境”。我觉得这两个都不好套。最后的设计我是按防雷规范的2.0.3条的第四款套的,定为第二类防雷建筑,图纸已经通过院里高工的审查,现在还在送审,能不能最后通过还不得而知。
回复
5楼
最重要的问题:
1.为什么是甲类?
2.为什么是甲类?
3.告诉你一点,碳黑属于可燃性导电粉尘,爆炸下限36g/m3。温度组别:T12。
回复
6楼
谢谢楼上的,我已经把这一情况和我们的高工说了,先等审查意见吧,谢谢你。
回复