请教各位关于4层办公楼采暖设计的疑问?
lbjfx
lbjfx Lv.2
2006年07月03日 22:36:21
来自于采暖供热
只看楼主

正在设计一个厂区办公楼,两边三层中间局部四层,刚开始采用上供下回垂直单管顺流系统,中间局部四层采用中供,干管走在三层顶棚下。后来看新的公共建筑节能设计规范,发现垂直单管顺流系统不能用了,要么采用全跨越系统,要么采用垂直双管系统。我想采用下供下回垂直双管系统,请教各位可行否。听说此系统容易失调,请教设计中如何避免失调呢?另外垂直双管中立管的计算如何取比摩阻才能更好的抵消重力水头?三层立管我都取的DN20x20,4层立管,我底层取DN25X20,上面3层取DN20X20,比摩阻在30-60的范围内。不知道这么做合理不合理,我以前只设计过住宅。垂直双管第一次做,请教各位老师在设计中有什么特别注意的问题。衷心感谢!!

2006年07月03日 23:37:39
2楼
最好有图大家看一下,个人认为对于双管系统避免失调的最好办法就是加设平衡阀,但要考虑造价的问题。
回复
wwwrny
2006年07月04日 12:54:38
3楼
四层办公楼,按你原来的思路去设计可以。
回复

相关推荐

APP内打开