关于CASS工艺因水力负荷较大,如何调整周期的讨论
yjr9805
yjr9805 Lv.2
2006年07月03日 19:29:25
只看楼主

CASS工艺中,生化池周期设计时基本是固定的,有4个小时也有8个小时,但是当雨季时,很容易出现进水超负荷的情况,这就需要对生化池的运行周期进行适当的调节,这其中有几个问题我不是很明白,一、调节一个池子后,所有的池子都得跟着调整,不然不能满足连续进水,或不能满足曝气的连续性;二、曝气的时间是肯定不能缩短的,不然处理的水质可能不达标;三、撇水时间因滗水器下降速度是一定的,也不会减少;请问该如何进行调整周期,倒底该调哪个环节?

CASS工艺中,生化池周期设计时基本是固定的,有4个小时也有8个小时,但是当雨季时,很容易出现进水超负荷的情况,这就需要对生化池的运行周期进行适当的调节,这其中有几个问题我不是很明白,
一、调节一个池子后,所有的池子都得跟着调整,不然不能满足连续进水,或不能满足曝气的连续性;
二、曝气的时间是肯定不能缩短的,不然处理的水质可能不达标;
三、撇水时间因滗水器下降速度是一定的,也不会减少;
请问该如何进行调整周期,倒底该调哪个环节?
我们这里是一个25000m3的厂子,两个CASS池,每个设计处理量12500m3,请各位大哥予以指点,不甚感激!

1151926154711.JPG

免费打赏
fafnxy
2006年07月05日 22:05:14
2楼
如果是雨季,来水的有机污染物将大大降低,完全可以修改程序,将曝气时间缩短,具体多少要经过核算各项参数,如污泥龄等,调整正如你所言,目前国内滗水器运行时间非常难调整,时间周期非常长,只有调整曝气时间。设计采用4小时周期,如果进水曝气2小时,沉淀1小时,滗水1小时,可以调整成203分钟一个周期,曝气占一半时间。可保证连续出水。
回复
peakye
2006年07月06日 03:00:48
3楼
雨季水质变淡。一般有的污水厂经过一级强化处理就出去了。你这里通过二级处理,完全可以减少暴气时间。而且6小时或者8小时周期的优势就会比较明显了。
回复
yjr9805
2006年07月06日 10:35:43
4楼
多谢楼上兄弟的指点,的确非常有道理,可是在曝气时间减少,而沉淀出水时间不变的情况下,在等待沉淀出水阶段时,进水就不能连续进行了,相当于对水量过大调节失败,请问有没有可以避免的可能?
回复
alfred334455
2006年07月09日 21:55:34
5楼
不知你的滗水器高度可以调整不,调低滗水器的滗水深度,再延长进水周期.
回复
walk_alone2005
2008年03月13日 12:53:27
6楼
http://blog.163.com/walk_alone2005/
回复
biao3038
2008年06月08日 14:39:38
7楼
污染物将大大降低,完全可以修改程序,将曝气时间缩短,具体多少要经过核算各项参数,如污泥龄等,调整正如你所言,目前国内滗水器运行时间非常难调整,时间周期非常长,只有调整曝气时间。设计采用3小时周期,如果进水曝气1小时,沉淀1小时,滗水1小时,可以调整成180分钟一个周期,曝气占一半时间。可保证连续出水。
回复

相关推荐

APP内打开