断路器的壳架电流与额定电流的关系?
xuxiongmao
xuxiongmao Lv.3
2011年09月14日 14:30:09
来自于断路器
只看楼主

请教,例如NA1-6300系列额定电流4000A与NA1-4000系列额定电流4000A,有什么区别,那位高手指点一下,不胜感激啊!

请教,例如NA1-6300系列额定电流4000A与NA1-4000系列额定电流4000A,有什么区别,那位高手指点一下,不胜感激啊!
免费打赏
电电电
2011年09月14日 14:43:13
2楼
没什么区别吧,就好比你说说DZ-C20A的断路器和C65N-C20的断路器有什么区别,难道说区别就在于一个是国产的一个是外国产的,一个质量差一个质量好的区别吗?壳架电流是这个断路器能承受的最大电流,就是到了这个壳架电流,断路器就坏了吧~额定电流是脱扣电流,就是到了这个电流,断路器就跳闸,我理解的是这样~~~希望其他人批评指正
回复
学海一帆
2011年09月14日 17:44:16
3楼
一般情况下是:额定电流相同、而壳架电流大的断路器,它的分断能力大一些。不过情况也并不完全如此,有时候二者的分断能力都一样。尺寸上肯定是壳架大的断路器大。
回复
zxr2625
2011年09月14日 21:02:20
4楼
框架电流大的安装尺寸更大,同一框架电流的断路器,额定电流不同也可以互换(指安装尺寸)。
回复
jinglilili
2011年09月16日 17:04:15
5楼
学习了,大家多讲讲
回复
worldsoft
2011年09月18日 12:34:50
6楼
前者价格比后者也要贵不少。
回复
qzfgzzy
2011年09月18日 21:22:05
7楼
断路器壳架电流与额定电流不是一个概念。
壳架电流—断路器框架所能承受的最大电流。如6300A,为最大额定电流到6300A的断路器。
额定电流—断路器所能承受的最大工作电流。如:6300A框架的断路器额定电流有:4000、5000、6300三个级别。
不同的壳架其“额定极限短路分断能力”、“额定运行短路分断能力”、“额定短时耐受电流”都不一样。如:
壳架6300A的NA1断路器400V时分别为:120KA、100KA、100KA。
壳架4000A的NA1断路器400V时分别为:100KA、80KA、65KA。

一般上下二级的断路器,下级的最大额定电流,与上级的最小额定电流一样。如:壳架4000A的断路器(额定电流分为3200A、3900A、4000A三档)其最大额定电流4000A,与6300A的最小额定电流(4000A)一样。

断路器在选择时,当额定电流相同时,需要根据需要的分断能力选择“壳架电流”。
回复
chintclf
2011年09月19日 11:13:11
8楼
用法上没什么,可能考虑增容时NA1-6500/4000A可以换大点,另外一台就不能增加了吧
回复
zjxsren
2011年09月20日 10:17:18
9楼
断路器的壳架电流与额定电流。壳架电流是这个断路器的最大承受电流,额定电流为这个断路器所设置的脱扣电流,跟整定电流的作用差不多。不知道是不是这样理解。
回复
浩宇
2011年09月20日 13:42:03
10楼
框架电流大的安装尺寸更大,还有就是分断能力的不同
回复
wboy8759
2011年09月20日 21:01:01
11楼
在《工业与民用配电设计手册(第三版)》(中国航空工业规划设计研究院编)中有:“断路器壳架等级额定电流是指塑壳或开启式断路器中所能装的最大过电流脱扣器的额定电流”。
回复

相关推荐

APP内打开