地下室挡土墙基础的问题
泛若不系之舟
2011年09月13日 21:53:24
来自于地基基础
只看楼主

请教有关地下室挡土墙基础的问题。单层地下车库,层高3.7m,覆土0.6m。框架结构,挡土墙按剪力墙输入PKPM计算。想做墙下条形基础。读取JCCAD的荷载后发现部分墙弯矩很大,轴力很小。这么做下来的话势必造成基础很大。请问各位同仁都是怎么计算挡土墙下条基的?我先说说我以前的计算方法:一种是输入地基梁,PKPM计算,出图后把梁的配筋删掉,只保留翼缘配筋,这样感觉软件没有考虑弯矩的偏心距计算;

请教有关地下室挡土墙基础的问题。
单层地下车库,层高3.7m,覆土0.6m。
框架结构,挡土墙按剪力墙输入PKPM计算。
想做墙下条形基础。读取JCCAD的荷载后发现部分墙弯矩很大,轴力很小。这么做下来的话势必造成基础很大。
请问各位同仁都是怎么计算挡土墙下条基的?
我先说说我以前的计算方法:
一种是输入地基梁,PKPM计算,出图后把梁的配筋删掉,只保留翼缘配筋,这样感觉软件没有考虑弯矩的偏心距计算;
另一种是读取JCCAD的竖向力和弯矩,然后用理正计算或者手算,出个偏心条基,这样往往出来的条基很大。
不知道各位同仁是如何处理PKPM计算出来的挡土墙弯矩的,望不吝赐教,万分感谢。
另外,有没有算法可以考虑封土板或防水板的作用。
免费打赏
sango1986
2017年08月08日 09:08:21
12楼
谢谢楼主的分享
回复
lengxue11123
2017年08月16日 16:31:38
13楼
泛若不系之舟 发表于 2017-8-1 14:32 还在做设计,不是大师。1.我现在的做法是做居中的基础,计算出土的侧压力作用于墙底的弯矩标准值M1,然 …很有启发。我觉得还是要计算基础弯矩,不过楼主都是手算吗,我现在用探索者的墙下有筋条基计算程序,不知道楼主用过没有,因为手算还是比较麻烦
回复
泛若不系之舟
2017年08月24日 09:38:20
14楼
lengxue11123 发表于 2017-8-16 16:31 很有启发。我觉得还是要计算基础弯矩,不过楼主都是手算吗,我现在用探索者的墙下有筋条基计算程序,不知 …手算和机算不重要,关键在于轴力和弯矩的确定。知道了这两个数再去算基础尺寸和配筋的话,就是两三个公式的事了。
回复