请教有关地下室挡土墙基础的问题。单层地下车库,层高3.7m,覆土0.6m。框架结构,挡土墙按剪力墙输入PKPM计算。想做墙下条形基础。读取JCCAD的荷载后发现部分墙弯矩很大,轴力很小。这么做下来的话势必造成基础很大。请问各位同仁都是怎么计算挡土墙下条基的?我先说说我以前的计算方法:一种是输入地基梁,PKPM计算,出图后把梁的配筋删掉,只保留翼缘配筋,这样感觉软件没有考虑弯矩的偏心距计算;
请教有关地下室挡土墙基础的问题。
单层地下车库,层高3.7m,覆土0.6m。
框架结构,挡土墙按剪力墙输入PKPM计算。
想做墙下条形基础。读取JCCAD的荷载后发现部分墙弯矩很大,轴力很小。这么做下来的话势必造成基础很大。
请问各位同仁都是怎么计算挡土墙下条基的?
我先说说我以前的计算方法:
一种是输入地基梁,PKPM计算,出图后把梁的配筋删掉,只保留翼缘配筋,这样感觉软件没有考虑弯矩的偏心距计算;
另一种是读取JCCAD的竖向力和弯矩,然后用理正计算或者手算,出个偏心条基,这样往往出来的条基很大。
不知道各位同仁是如何处理PKPM计算出来的挡土墙弯矩的,望不吝赐教,万分感谢。
另外,有没有算法可以考虑封土板或防水板的作用。
2楼
顶一下,是不是问题描述的不清楚?
回复
3楼
怎么没有人回答
回复
4楼
我觉得这个问题可以这么说,一般来说地下室我们会做一层至少250厚的防水板,而防水板我们可以认定它在自己的平面范围内是无限刚的, 也就是说挡土墙承担的弯矩并不是全靠自身的条基来承受,而是由防水板这块无限刚度的板来承受。换句话说 挡土墙的条基其实只需要满足竖向荷载作用下的承载力要求即可
回复
5楼
楼上的结论我赞同,不过概念上似乎有混淆。在承受地下室外墙底部的剪力时我觉得可以应用防水底板平面内无限刚的假定,但要注意外墙传递给底板的弯矩是底板平面外的弯矩。我赞同防水底板整体承受外墙底部的弯矩,但受力的方式是通过整块底板的整体弯曲来承受的。
回复
6楼
同样的问题,希望高手详细解答,我们一般不做防水板,新疆嘛,很干燥的。
如果不做防水板,SATWE传给挡土墙的线荷载很大,做条基基础宽度会很大的。
回复
7楼
受教了
回复
8楼
和楼主情况相似,只是我的线荷载很小,弯矩很大反而算出基础很小,感觉不合适。。。自己手算了下却是基础比较小
回复
9楼
maxitweber 发表于 2011-9-20 10:16 楼上的结论我赞同,不过概念上似乎有混淆。在承受地下室外墙底部的剪力时我觉得可以应用防水底板平面内无 …那这样说,是不是结论就是条基只承受竖向荷载了?
回复
10楼
泛若不系之舟 发表于 2011-9-14 09:34 顶一下,是不是问题描述的不清楚?楼主现在应该是大师了。本人是新手现在也遇到这些问题,请问:1地下室外墙条基是不是不考虑外墙的弯矩?2外墙扶壁柱由于有外墙的弯矩,基础尺寸也很大,用深梁建模好像也不能解决,楼主现在怎么处理的?还望赐教
回复
11楼
lengxue11123 发表于 2017-7-12 14:43 楼主现在应该是大师了。本人是新手现在也遇到这些问题,请问:1地下室外墙条基是不是不考虑外墙的弯矩?2 …还在做设计,不是大师。1.我现在的做法是做居中的基础,计算出土的侧压力作用于墙底的弯矩标准值M1,然后计算出外侧土的自重对基础形心的弯矩标准值M2,二者方向相反,差值为基础顶的弯矩M,然后读取JCCAD挡土墙顶轴力标准值,取一个较大值和一个较小值,用基规5.2.2计算基底反力,较大值用于核算基底Pkmax≤1.2fa,较小值用于核算基底Pkmin≥0.2.外墙扶壁柱我倾向于不做扩大的基础,按照柱顶集中力扩散到挡土墙内到基底为均布力考虑。一般情况下,我也会让JCCAD出一个独立基础,尺寸很大的基础我可能会考虑比条基放大一些,配筋大的柱下独基可能会示意一个范围附加钢筋。3.相关理论参见朱炳寅地基基础设计方法及实例分析一书,在条形基础的常见设计问题和挡土墙的常见设计问题两个章节均有解释。计算步骤也可按照朱总一书的实例进行。
回复