排泥管管径的选择
echo_105
echo_105 Lv.2
2003年07月10日 12:17:55
只看楼主

水厂斜管沉淀池排泥管的管径是否可以大于设计手册的规定,采用250MM的UPVC管?有人用过吗?

水厂斜管沉淀池排泥管的管径是否可以大于设计手册的规定,采用250MM的UPVC管?有人用过吗?
免费打赏
snow-qs
2003年07月14日 12:43:07
12楼
没有找到出处,是本人的经验值。你可以算一下DN250MM管道排泥时的流速,再算一下每个小孔的流速。你就清楚了。
回复
snow-qs
2003年07月14日 12:48:05
13楼
开孔率的计算方法:
给水排水设计手册 第3册 城市给水 PAGE:639-648
回复
echo_105
2003年07月15日 12:02:34
14楼
楼上的谢谢你。
回复
塑料管大师
2003年07月16日 11:34:53
15楼
开孔面积取主管面积的十分之一
回复
echo_105
2003年07月17日 12:05:44
16楼
开孔率只有10%,太小了吧。
回复
zhai0066
2003年07月23日 15:09:40
17楼
水厂斜管沉淀池排泥管的管径可以大于设计手册的规定,
采用250MM的UPVC管是可以的
最低也要250MM的
偶一般用钢管
回复
枫松柏
2003年07月23日 22:54:24
18楼
我手上有一个污水处理站用了DN100的,规范中用DN200,可计算DN100就足够了,不知运行如何现正施工,看来我的该一该了。
回复
ydsldlqj
2006年01月10日 22:15:12
19楼
我运行20万吨水厂,采用DN200的ABS管排泥,开DN32的穿孔,一天排一次,效果很好。