水厂斜管沉淀池排泥管的管径是否可以大于设计手册的规定,采用250MM的UPVC管?有人用过吗?
水厂斜管沉淀池排泥管的管径是否可以大于设计手册的规定,采用250MM的UPVC管?有人用过吗?
12楼
没有找到出处,是本人的经验值。你可以算一下DN250MM管道排泥时的流速,再算一下每个小孔的流速。你就清楚了。
回复
13楼
开孔率的计算方法:
给水排水设计手册 第3册 城市给水 PAGE:639-648
回复
14楼
楼上的谢谢你。
回复
15楼
开孔面积取主管面积的十分之一
回复
16楼
开孔率只有10%,太小了吧。
回复
17楼
水厂斜管沉淀池排泥管的管径可以大于设计手册的规定,
采用250MM的UPVC管是可以的
最低也要250MM的
偶一般用钢管
回复
18楼
我手上有一个污水处理站用了DN100的,规范中用DN200,可计算DN100就足够了,不知运行如何现正施工,看来我的该一该了。
回复
19楼
我运行20万吨水厂,采用DN200的ABS管排泥,开DN32的穿孔,一天排一次,效果很好。
回复