我是一栋33层住宅楼的甲方代表,在检查7层剪力墙的时候,发现一处烂根严重,露出石子和钢筋。施工单位只是用水泥砂浆涂抹,不听我的话。气死我了, 求修补方法和如何处理施工单位。。。。。
我是一栋33层住宅楼的甲方代表,在检查7层剪力墙的时候,发现一处烂根严重,露出石子和钢筋。
施工单位只是用水泥砂浆涂抹,不听我的话。气死我了, 求修补方法和如何处理施工单位。。。。。
![C360_2011-09-09 15-07-14.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/C9/42/rBBhH11GhxKAJS-XAA2mQalvzcQ846.jpg)
![C360_2011-09-09 15-07-21.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
小弟弟,这不算什么烂根,更谈不上很严重,表面根部有点问题,用高标号砂浆可以解决。
回复
3楼
这烂根很小,把松散部分砸掉在用高标号砂浆就行
回复
4楼
检查下里面是否有不密实,如果无就没什么严重的,用砂浆修补下就可以了的!
应该不是很严重!
回复
5楼
1.将烂根部位的松散混凝土剔除。
2.用比设计标号高一级的微膨胀细石混凝土或砂浆注填。
预防:浇筑混凝土前先灌一点同标号砂浆。
回复
6楼
这个确实不算大问题,工地上经常出现这种情况,用高标号的砂浆填补一下就行了
回复
7楼
问题不大!漏浆了,剃掉烂根部位,高强度水泥补齐就可以!
回复
8楼
这个和我这边的比起来算好了,应该问题不大,就像楼上说的,去除松散混凝土,然后用高标号的细石混凝土填筑就可以了!
回复
9楼
哈哈,看来应该是刚刚做项目,其实这已经是很好的,没有什么问题,不用担心,给他们开个罚单,下次就会比较注意了
回复
10楼
给凿一凿 水冲洗干净 然后用高标号细石混凝土补一下
回复
11楼
哈哈,看来应该是刚刚做项目,其实这已经是很好的,没有什么问题,不用担心,给他们开个罚单,下次就会比较注意了
回复