消防水从天然水源处直接吸水,应注意哪些问题?
fusheng611
fusheng611 Lv.2
2011年09月13日 09:10:32
只看楼主

天然气工程的厂区一般都要设消防水池,而且水池的容积都比较大。近日接到一个项目,由于面积的限制,不能设置消防水池,考虑到厂区旁边有个水塘,就打算直接从水塘里吸水了,从来没有画过这类的施工图,我应该注意些什么呢?那位兄弟姐妹有个图例给我学习参考一下就更好了,谢谢

天然气工程的厂区一般都要设消防水池,而且水池的容积都比较大。近日接到一个项目,由于面积的限制,不能设置消防水池,考虑到厂区旁边有个水塘,就打算直接从水塘里吸水了,从来没有画过这类的施工图,我应该注意些什么呢?那位兄弟姐妹有个图例给我学习参考一下就更好了,谢谢
免费打赏
chengjingnan
2011年09月14日 23:00:42
12楼
就地取材确实是相当不错的提议,如果是南方,且没有意外的话,我认为那是可行的.但能不能过就看省图的了
回复
xwjie
2011年09月15日 09:26:03
13楼
是否应该考虑消防车的吸程呢?那得问问消防队
回复
xwjie
2011年09月15日 09:27:20
14楼
水源再充足,消防车吸不上来是没用的
回复
fktunall
2011年09月15日 09:36:44
15楼
1需要保证消防用水量是否够用
2保证在枯水期最低水位时及寒冷地区冰冻期也能正常吸水
3采取必要的措,使消防车能过靠近水源和取水
回复
blue-shell
2011年09月15日 10:32:15
16楼
1需要保证消防用水量是否够用
2保证在枯水期最低水位时及寒冷地区冰冻期也能正常吸水
3采取必要的措,使消防车能过靠近水源和取水
同意
回复
t331797574
2011年09月15日 10:46:14
17楼
还要看水质的吧,我们书本上是这样讲的。
回复
xiaogui2500
2011年09月15日 13:58:34
18楼
楼主想都不要想,别说没门
连窗户都没有,死了这条心吧。
回复
水往上流
2011年09月15日 20:20:54
19楼
1、水量是否100%保证。
2、取水设施是否可靠。
3、消防车能否到达取水。
满足这三条就可以用。
回复
fusheng611
2011年11月02日 16:26:26
20楼
谢谢大家的建议!我看很多人好像不认同从天然水源吸水作为消防水的方案,其实规范上就说得有可以用天然水源作为消防用水的。
回复
遥远的故乡
2018年08月11日 18:36:38
21楼

深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司已经通过认证的深井消防泵的型号近200个,我公司可以提供与贵方所需要的轴流深井泵型号相对应的国家强制认证的3CF证书及AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,李经理183,9688,6600。