线路引起的跳闸怎样不影响照明支路
tingyudesy
tingyudesy Lv.2
2011年09月12日 14:50:20
来自于工地图片
只看楼主

老房子线路改造,小弟是新手,买了1个漏电断路器(DZ47LE-32C32),4个小型空气开关(DZ47-60C15),要求总漏电断路器因各路线路问题引起的跳闸不能影响照明支路,就是说,不管怎么样,照明不能黑,能不能如图这样接法呢,谢谢!~

老房子线路改造,小弟是新手,买了1个漏电断路器(DZ47LE-32C32),4个小型空气开关(DZ47-60C15),要求总漏电断路器因各路线路问题引起的跳闸不能影响照明支路,就是说,不管怎么样,照明不能黑, 021.jpg
能不能如图这样接法呢,谢谢!~

021.jpg

免费打赏
cydnyzq
2011年09月13日 13:58:08
12楼
图画得不错,其他的不解释。
回复
sdkjwwq
2011年09月13日 15:07:56
13楼
这种接法严重影响照明,漏保应装设在支路上,进线开关可2P的断路器
回复
cahnaw
2011年09月13日 15:27:02
14楼
我觉得是自已的旧房子这样作是没问题的,实用就可。又不是作工程,要严格的按规范作。照明一般是不动的,人接触的机会少,漏电危及人的机会少,不象插座。
回复
ghz2002
2011年09月13日 15:54:08
15楼
要起到保护作用,每一个支路都要经过空气开关
回复
deqt123
2011年09月13日 16:08:38
16楼
总进线开关选2P不带漏电功能即可,支路开关,插座,空调,洗手间按负荷大小,必须选择1P+N漏电断路器,照明回路用1P断路器OK.你这个图建意调整。
回复
ouwenxiaocao
2011年09月13日 16:21:17
17楼
一般照明是不需要装漏电保护的!看看民用建筑配电设计手册。
回复
liweijidian
2011年09月13日 16:29:19
18楼
总开关用2P的,分路开关插座、空调、卫生间应装漏电的
回复
dggood
2011年09月13日 16:47:00
19楼
同意此 说法
回复
gsj918
2011年09月13日 17:08:28
20楼
绝对不能,这样的话,送电就跳闸
回复
yangdinglin123
2011年09月13日 17:18:37
21楼
11楼说得对,现在的照明要求必须是三根线的,但是如果一般的用户这样接还是可以的,但是要确定上级保护照明线路,因为照明也会短路的
回复

相关推荐

APP内打开