接地开关接地开关和避雷器接地 都是35mm的 为什么这样接不对啊[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-9-10 22:15 编辑 ]
接地开关接地开关和避雷器接地 都是35mm的 为什么这样接不对啊
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-9-10 22:15 编辑 ]
2楼
避雷器干吗装在馈线柜啊,我们都装在进线柜和PT柜的
回复
3楼
应该把避雷器的接地点的接地线和接地开关接地点连接在一起,通过铜排是不对的,因为铜排中间有个连接点(图片画圈处两段铜排搭接)同时铜排和柜体也有一个连接点。上述两处在时间久了铜排会氧化,引起接触电阻增大,使避雷效果差在发生雷击时有可能引起效果不好使柜体带电或避雷器爆炸。正确解法是:接地开关和避雷器的两条接地线应该通过柜体一点接地!!接地电阻越小越好。这样接地点就不会分流了。
回复
4楼
地刀的接地和避雷器的接地不是一回事,不能先连接在一起然后再由一根铜排或软连接接地。
地刀连接主接地排,避雷器连接主接地排,分别连接,两者是否故障对另一个不影响。如果两者先接一起,这时候地刀短路接地,接地排通过短路电流,将接地排烧坏,那么避雷器的接地回路就受到破坏。避雷器接地只承受过电压时候的瞬时放电电流。
这个东西有规范的,原因就是如上。两者不能相互干涉。
回复
5楼
楼主照片里,用一个螺栓将两根接地排一根软连接都固定到柜体上,这样很不规范。
软连接该专门找螺栓固定到主接地排上。
回复
6楼
回复
7楼
回复
8楼
这是小厂的,很不规范。
回复
9楼
回复
10楼
小厂有的时候也的确是没有完全考虑这些问题
回复
11楼
这个从哪里看出来是馈线柜了? 高压柜没有馈线柜的
回复