变压器分列运行的问题某110KV变电所,两台主变,高、低压侧为单母分断接线,两条线路及变压器均分列运行,分列运行时,低压侧10千伏I母短路时的短路电流小于II母短路时的短路电流,请问验算10千伏I母出线设备时的短路稳定性时选用的短路电流应用I母的短路电流还是II母的短路电流。个人意见是,虽然正常采用分列运行,但当变压器检修时,10千伏I母II母应由一台变压器代,故应用较大的短路电流即II母的短路电流验算,请高人指正。

变压器分列运行的问题


某110KV变电所,两台主变,高、低压侧为单母分断接线,两条线路及变压器均分列运行,分列运行时,低压侧10千伏I母短路时的短路电流小于II母短路时的短路电流,请问验算10千伏I母出线设备时的短路稳定性时选用的短路电流应用I母的短路电流还是II母的短路电流。个人意见是,虽然正常采用分列运行,但当变压器检修时,10千伏I母II母应由一台变压器代,故应用较大的短路电流即II母的短路电流验算,请高人指正。
免费打赏
yaoguizhong213
2011年09月11日 10:13:05
2楼
短路电流核算时用并列方式低压侧母线短路的值。这样才是最大短路电流。
回复
feidankt66
2011年09月15日 10:53:09
3楼
应该用I段母线校验计算短路电流;因为II母段是通过母联开关供电的,相对与I段距离稍远些,它的阻抗和电抗也要大些,当II段母线短路时它的短路电流大大小于I段母线短路电流。
回复
yikedaocao
2011年09月15日 14:53:00
4楼
回复
gracemh
2011年09月16日 21:04:58
5楼
应该是按1母的验算,因为正常时是分列运行的,那就是说并列运行的情况是非正常状态,合母联工作也是短时的工作状态,所以不应该按这种短时的工作方式进行验算
回复