桥台孔桩中心点偏差10-15mm 现钢筋混凝土现已经浇筑完成 请教下各位专家该如何处理。。。。谢谢
桥台孔桩中心点偏差10-15mm 现钢筋混凝土现已经浇筑完成 请教下各位专家该如何处理。。。。谢谢
12楼
桩中心偏差如果是10-15mm ,那是在规范允许偏差范围之内,不会产生什么影响;如果是10-15cm ,那要看一下这是什么桥台及向哪个方向偏差。1、群桩基础的承台:那基本不用担心,直接做承台。2、桩基接台帽的轻型桥台:如果偏差是垂直于桥梁前进方向,那也没问题,直接做地底模。如果偏差是与前进方向一致,那需要把这个桩开凿下去几米,到偏差在允许范围内后,再重新接桩。
回复
13楼
学习了
回复