桥台孔桩中心点偏差10-15mm 现钢筋混凝土现已经浇筑完成 请教下各位专家该如何处理。。。。谢谢
桥台孔桩中心点偏差10-15mm 现钢筋混凝土现已经浇筑完成 请教下各位专家该如何处理。。。。谢谢
2楼
紧急 跪求帮忙。。。。。急急急
回复
3楼
不用处理吧,桩中心点偏差10-15mm ,在规范允许偏差之内啊,楼主要好好看下《公路桥涵施工技术规范》和《公路工程质量检验评定标准》。。。。。
回复
4楼
才一公分。非常符合要求。
通常允许偏差跟桩径和桩的类型有关的。
回复
5楼
这不是你应该操的心吧 有领导在前面 虽然大规范一点点 跟监理闹好关系就没事儿了 桥梁设计的时候设计承载力都比较高 一根桩偏那点儿没事儿的 我们这边一个钢筋笼进去的时候就偏了二十多公分 领导吧监理带出去耍耍就没事儿了
回复
6楼
规范最大允许偏差应该是20MM。主要不要漏筋就行了
回复
7楼
我们偏60公分的都有,看来你施工经验不足呀
回复
8楼
还需要处理么,很正常吗,小伙,不需要太紧张,只要质量没问题,这点偏差没事的!放松,放松!
回复
9楼
按照楼主所说的,是在规范允许的范围呢,不用害怕。如果是15cm,自己拿捏不准,可以上报领导,他们自会处理。你长个教训,以后再开钻的时候,严把开钻,做好复合。
回复
10楼
我搞过测量那么多,这个算啥,分把分,不算真,
回复
11楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
五公分之内都可以调的
回复