请高手们知道一下,我听说照明回路出线要求是3根了,但是我找不到根据,请指示一下,谢谢!!
请高手们知道一下,我听说照明回路出线要求是3根了,但是我找不到根据,请指示一下,谢谢!!
2楼
《建筑照明设计标准》GB50034-2004
第7.2.12条规定:“当采用I类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地”
回复
3楼
同意
回复
4楼
现0类灯具已濒临淘汰
选用I类灯具
一定要加PE保护线,并且在设计说明中应提到这句话“本工程所有灯具均选用I类灯具”
具体请见《建筑照明设计标准》GB50034-2004及其讲座要点(绿皮的那本)
回复
5楼
谢谢各位,小弟拜谢了,我是新手许多不懂得,再次感谢
回复
6楼
现在一般建筑照明灯具都是I类灯具,所以要加接地线
回复
7楼
低于2.4米就加PE线
回复
8楼
从没看过什么标准,真是惭愧啊,本人的设计原则是都用3根线(我做室外照明的)
回复
9楼
同意7楼外,另疏散指示灯等特殊灯具也要3根。
回复
10楼
PE线只的是什么线呢?
回复
11楼
问:这样说来,对于应急照明,是不是就应该是4根线了?因为还有一根,强启线。
还有我们总工告诉我,如果照明线穿管,是SC的也可以采用2根线,因为PE线可以用钢管代替。
对否???