制冷版主初来给排水求助水力计算
killzx99
killzx99 Lv.12
2011年09月09日 11:31:29
来自于纯水系统
只看楼主

求助:主路管径选择及总水头计算工况:额定18吨/h,37度/32度,100kw散热量,管路总长小于50m求1:匹配经济流速需要不锈钢管管径冷端为室外风盘散热,100kw的风盘大概水头损失估计大概有个10m热端发热水头损失待定主水路中有按配管管径匹配的蝶阀9个,单向阀1个,法兰6个三通粗效过滤器1个电磁阀1个求2:总水头损失,所需要的水泵扬程求3:回水安装所需的膨胀罐体积谢谢!

求助:主路管径选择及总水头计算
工况:额定18吨/h,37度/32度,100kw散热量,管路总长小于50m
求1:匹配经济流速需要不锈钢管管径
冷端为室外风盘散热,100kw的风盘大概水头损失估计大概有个10m
热端发热水头损失待定
主水路中有按配管管径匹配的蝶阀9个,单向阀1个,法兰6个
三通粗效过滤器1个
电磁阀1个
求2:总水头损失,所需要的水泵扬程
求3:回水安装所需的膨胀罐体积

谢谢!

[ 本帖最后由 killzx99 于 2011-9-13 18:52 编辑 ]
killzx99
2011年09月13日 18:52:28
2楼
没人回复啊?
回复
killzx99
2011年09月13日 18:54:16
3楼
膨胀罐就是密闭式的
里面下面水和上面氮气
高低压力在0.01~0.08MPa之间
求助下如何计算体积
回复
dxweng
2011年09月17日 22:54:38
4楼
第一次看到此类问题,学习学习
回复

相关推荐

APP内打开