如果某顶级度假酒店建筑面积100851.7平方米,假定用电指标90W/M2,需用系数0.6,同时率0.8,功率因素0.9,变压器负载率0.7。如考虑采用箱变供电是否可以按如下计算: 100851.7*90*0.6/1000*0.8/0.7=6233.99 选择采用4台1600箱变供电

如果某顶级度假酒店建筑面积100851.7平方米,假定用电指标90W/M2,需用系数0.6,同时率0.8,功率因素0.9,变压器负载率0.7。如考虑采用箱变供电是否可以按如下计算:
100851.7*90*0.6/1000*0.8/0.7=6233.99
选择采用4台1600箱变供电
免费打赏
hawksoaring
2011年09月08日 17:07:00
2楼
计算时不考虑功率因数0.9吗?
前期粗略估算是否应该为
100851.7x90x0.6x0.8/(1000x0.9x0.7)=6915kVA呢?
回复
寒塘渡鹤影
2011年09月08日 17:07:13
3楼
想当然尔,按你的计算公式还得除以功率因数0.9

没做过这类高档场所,但感觉其同时系数会比较低
回复
oppchen
2011年09月08日 23:01:52
4楼
请问,同时系数的选择方面有什么数据可以参考么?