这个问题比较弱MNS柜 要求两台受总柜与母联柜设可靠的机械电气联锁,这个是需要在断路器上加机械联锁和电气联锁的附件吗?还是柜子本身就可以实现联锁?
这个问题比较弱
MNS柜 要求两台受总柜与母联柜设可靠的机械电气联锁,这个是需要在断路器上加机械联锁和电气联锁的附件吗?还是柜子本身就可以实现联锁?
2楼
两台总柜和母联之间,
1、机械联锁:可以通过三合二机械锁来进线联锁。
2、电气联锁:通过三台断路器本身的辅助触点来联锁,如;A,B为两进线柜断路器,C为联络柜断路器。其中,在A中的合闸回来中串入 B,C的常闭触点,当B,C合闸时候,A合闸回路中的B,C常闭触点断开,则A无法合闸。
回复
3楼
如果两台进线的变压器符合并列运行条件(满足合环要求),这个问题就不是很重要,有时为了平衡两台的负荷就是要三台柜子都合上。
回复
4楼
两台总柜和母联之间,
1、机械联锁:可以通过三合二机械锁来进线联锁。
2、电气联锁:通过三台断路器本身的辅助触点来联锁,如;A,B为两进线柜断路器,C为联络柜断路器。其中,在A中的合闸回来中串入 B,C的常闭触点,当B,C合闸时候,A合闸回路中的B,C常闭触点断开,则A无法合闸。
回复
5楼
机械连锁是意思加三锁两钥匙就可以了吗?
回复
6楼
一般都采用机械联锁,现在智能弄断路器都能装三锁二匙的