火灾自动报警设计规范中这两条的解释?
kaoziji
kaoziji Lv.6
2006年07月01日 19:04:44
来自于防雷减灾
只看楼主

10.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。10.2.2 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30m想问一下大家。消防控制、通信和警报线路是2.1条火灾自动报警系统中的一部分吗??有什么区别啊!

10.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
10.2.2 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30m
想问一下大家。消防控制、通信和警报线路是2.1条火灾自动报警系统中的一部分吗??有什么区别啊!
免费打赏
hhsscc
2006年07月02日 11:27:19
2楼

应该是,2。1条是讲的布线方式,2.2条讲的是在明或暗敷设情况下各应采取的措施。
回复
kaoziji
2006年07月02日 19:47:06
3楼
??好像还是不太明白。2.2中解释到不能用PVC管。要是一样的话就不能对上2.1规范了!!
回复
hhsscc
2006年07月03日 08:13:13
4楼

明敷设时不能用PVC管,暗敷设时可以
回复
xubo8000
2006年07月03日 08:47:20
5楼
没错,控制线路的安全级别应比通信线路高,一旦发生火情,报警设备动作之后线路作用已不大烧就烧了,但联动控制和消防电话线路不能损坏。
回复
vlsa
2006年07月03日 10:15:03
6楼
不同线路回路分管敷设。
回复
szhjf
2006年07月03日 11:48:30
7楼
同意2楼说法。
火灾自动报警系统的传输线路,是指系统总线,模块电源线,控制线等。
回复
kaoziji
2006年07月03日 17:37:34
8楼
XUBO的回答很对路。我们这的消防局主要是提出了明确规定消防回路用钢管。可是看规范报如上。不是控制回路的可以有PVC管暗敷的!!找了几个论文也是说各规范对它们定义也不太一样!!所以我的所有消防回路都用了SC!想弄白这个问题!!
回复
zidonghua_0407
2006年07月04日 09:10:51
9楼
一个是明敷,一个是暗敷
回复
zidonghua_0407
2006年07月04日 09:12:06
10楼
明敷用镀锌钢管并外刷防火涂料
回复
donghai0403
2006年07月04日 09:57:10
11楼
是一个部分,一个是明敷,一个是暗敷,明敷用镀锌钢管并外刷防火涂料