《火灾自动报警系统设计规范》探讨
renrendoushichumen
2015年04月28日 13:38:15
只看楼主

《火灾自动报警系统设计规范》 5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。 5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于 25mm2 。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。 对于这两条规范,有个疑问,目前的设计大多都是共用接地体,最底层底板水平主钢筋水平焊通,并与桩基焊接。那么,消防控制室采用这铜电缆往下引接至共用接地体,有意义吗?为什么不能用竖向钢筋?

《火灾自动报警系统设计规范》

5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。不知道对这规范理解有没有错,请高手指点。
免费打赏

相关推荐

APP内打开