【每周交流会.29期】新版《火灾自动报警系统设计规范》消防控制室问题?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年05月06日 09:36:50
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 新版《火灾自动报警系统设计规范》消防控制室问题? 交流内容 : 对于新版《火灾自动报警系统设计规范》中条文的探讨!又掀热潮!!! 规范分享:














交流主题:














新版《火灾自动报警系统设计规范》消防控制室问题?








交流内容










对于新版《火灾自动报警系统设计规范》中条文的探讨!又掀热潮!!!









规范分享:



规范分享:



第一个问题:新版《火灾自动报警系统设计规范》取消了对消防控制室设置位置的规定,那么问题来了你还执行原规范:“消防控制室应设置在一层或地下一层,有直接对外出口”的要求吗?



第二个问题:你对火灾报警系统规定:具有联动控制功能的保护对象中应设消防控制室如何理解?是每个设置还是按建筑群设置?



第三个问题:梁的影响:单个火灾烟感探测器保护60m2,但有梁的时候,梁间区域如果是32m2,那么一个探测器可以保护64m2?





























你纠结于哪条!请跟帖附上,我们共同讨论?(本主题来源于:开心老爸的开贴!)





:handshake













交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。









005030yncrlq0qlh038nzn.gif









f0e6984d96ac1a055b2b.pdf
12.0 MB
立即下载
17df91f88a99e971625f.pdf
304 KB
立即下载
ac—米兰
2015年05月06日 10:05:09
2楼

回复
miaozq86
2015年05月06日 10:25:15
3楼
问题一:原规范那条还可以用;
问题二:按单个建筑考虑;
问题三:不可,我理解的是面积限制和梁格数限制双重限制来确定放几个探头
回复
gety9527
2015年05月06日 10:33:13
4楼
怎么可能按单个建筑来设置控制室呢。。。
回复
fitman
2015年05月06日 10:42:27
5楼
1,民规里还是有规定的,各地公安厅发的文件可能有更严格的规定;
2、可按一个建筑群来考虑,没必要每个建筑物都设;
3、有梁情况可只按网格面积和网格数量考虑,也就是说单个探测器的保护面积可放大一点。
回复
fengdongming186
2015年05月06日 10:51:16
6楼
路过,等待指点
回复
lllris
2015年05月06日 11:12:23
7楼
本帖最后由 lllris 于 2015-5-6 11:15 编辑

1.请看新版《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.1.7条。
2.新规解释如下:建筑消防系统的显示、控制等日常管理及火灾状态下应急指挥,以及建筑与城市远程控制中心的对接等均需要在此完成,是重要的设备用房,所以将本条确定为强制性条文。不设,是不行的。
如果是建筑群,应设总控中心等;如果是单个建筑,那就设消控室了。
3.《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013,附录G 中,梁间区域面积Q:24<Q≤36,探测器数目为2个.
回复
co1426481797606
2015年05月06日 14:24:32
8楼
路过,等待指点迷津
回复
co1426481797606
2015年05月06日 14:24:57
9楼
好资料,值得大家来看看
回复
ac—米兰
2015年05月06日 16:25:27
10楼
推荐讨论:
新规范对“消火栓泵等”的启动的选择,探讨。
http://bbs.co188.com/thread-9083092-1-1.html
回复
呆呆123
2015年05月06日 16:32:33
11楼
我们这边单个住宅可以不设
回复

相关推荐

APP内打开