◆◆◆◆ 交流主题: 新版《火灾自动报警系统设计规范》消防控制室问题? 交流内容 : 对于新版《火灾自动报警系统设计规范》中条文的探讨!又掀热潮!!! 规范分享:
交流主题:
新版《火灾自动报警系统设计规范》消防控制室问题?
交流内容
:
对于新版《火灾自动报警系统设计规范》中条文的探讨!又掀热潮!!!
规范分享:
规范分享:
■ 第一个问题:新版《火灾自动报警系统设计规范》取消了对消防控制室设置位置的规定,那么问题来了你还执行原规范:“消防控制室应设置在一层或地下一层,有直接对外出口”的要求吗?
■ 第二个问题:你对火灾报警系统规定:具有联动控制功能的保护对象中应设消防控制室如何理解?是每个设置还是按建筑群设置?
■ 第三个问题:梁的影响:单个火灾烟感探测器保护60m2,但有梁的时候,梁间区域如果是32m2,那么一个探测器可以保护64m2?
你纠结于哪条!请跟帖附上,我们共同讨论?(本主题来源于:开心老爸的开贴!)
:handshake
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
。
通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。
12楼
想再说说第二点。
在一个具有多栋建筑的建筑群中, 每栋楼都有一定数量的联动控制设备, 是否必须每栋楼设置消防控制室?
按规范组在建筑电气的公开说明,当采用集中报警系统,则可以只设一个消控室,当采用中心控制报警系统时,可每栋设置。具体见建筑电气14年7月.
从答复来看,就算是中心控制系统,用词也是“可”,所以每栋楼设置真的没必要。
回复
13楼
火灾自动报警设计规范GB50116-2013
附录G 中,
梁间区域面积Q
24<Q≤36,探测器数目为2个.
回复
14楼
问题一:新规没提,但最好是按原规范执行,抛开规范,消控室位置应该便于消防人员的进入。
问题二:按单个建筑考虑,消控室可以几个建筑单体共用;
问题三:不可,梁间区域面积32,可能是考虑了一般的梁间区域分割大小,所以放大到了32
回复
15楼
问题三,保护范围极限按半径才符合器件特性,600高以上的梁相当于房间边界,最大可以按6.7m;即单个保护范围其实可达约80~100m2
回复
16楼
再说说问题3
1、深测器的布置一般情况下受2个主参数约束,也就是保护半径和保护面积。这两个条件都是边界参数,都应满足。举例说明,当是狭长空间时,深测器就要以保护半径为布置准则(走道另有规定),相反,大空间时,就要以保护面积为依据,并在边界处校验保护半径;
2、当有梁时,应参照附录F和附录G来确定探测器数量。这里出现了一些与上述规定不一致的特例,就是一个探测器保护两个区域时,如果区域面积接近上限时,总面积会超过一个探测器的保护面积。
举例说明:保护面积为60的烟感,当梁间面积为36时,按表应用一个烟感保护2个区域,保护面积达到72。有朋友可能会认为这时应选择用两个烟感,但实际并非如此。原因很简单,规范本意就是用一个,否则它会直接把36的上限改为30。
回复
17楼
很好的问题,也是我心中的困惑。
回复
18楼
lllris 发表于 2015-5-6 11:12 1.请看新版《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.1.7条。2.新规解释如下:建筑消防系统的显示、控制等日常 …关于回答第三点,附录G中是Q:24
回复
19楼
路过学习一下
回复
20楼
dqdyj 发表于 2015-5-7 11:17 关于回答第三点,附录G中是Q:24对,鄙人看错了,是一只感烟所保护的梁间区域的个数为2个.
回复
21楼
路过,学习了。