【每周交流会.29期】新版《火灾自动报警系统设计规范》消防控制室问题?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年05月06日 09:36:50
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 新版《火灾自动报警系统设计规范》消防控制室问题? 交流内容 : 对于新版《火灾自动报警系统设计规范》中条文的探讨!又掀热潮!!! 规范分享:














交流主题:














新版《火灾自动报警系统设计规范》消防控制室问题?








交流内容










对于新版《火灾自动报警系统设计规范》中条文的探讨!又掀热潮!!!









规范分享:



规范分享:



第一个问题:新版《火灾自动报警系统设计规范》取消了对消防控制室设置位置的规定,那么问题来了你还执行原规范:“消防控制室应设置在一层或地下一层,有直接对外出口”的要求吗?



第二个问题:你对火灾报警系统规定:具有联动控制功能的保护对象中应设消防控制室如何理解?是每个设置还是按建筑群设置?



第三个问题:梁的影响:单个火灾烟感探测器保护60m2,但有梁的时候,梁间区域如果是32m2,那么一个探测器可以保护64m2?





























你纠结于哪条!请跟帖附上,我们共同讨论?(本主题来源于:开心老爸的开贴!)





:handshake













交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。









005030yncrlq0qlh038nzn.gif









f0e6984d96ac1a055b2b.pdf
12.0 MB
立即下载
17df91f88a99e971625f.pdf
304 KB
立即下载
liguilinzunyi
2015年05月07日 15:12:15
22楼
飘过 飘过
满足字数
回复
lwq1982127227
2015年05月07日 20:40:25
23楼
按当地消防支队要求执行
回复
xiaojiangdianqi
2015年05月08日 10:02:54
24楼
学习 学习
回复
曾大帥
2015年05月11日 12:50:52
26楼
谢谢楼主分享好资料
回复
巨人电气
2015年05月11日 16:26:11
27楼
1:原规范那条必须执行;
2:按建筑群考虑;
3:面积限制和梁格数限制双重限制来确定放几个探头
回复
weilin1983419
2015年05月11日 19:17:37
28楼
菜鸟来学习学习。。
回复
qinabochenhong
2015年05月12日 08:45:01
29楼

好资料,值得大家来看看
回复
co1429583623475
2015年05月12日 09:07:40
30楼
进来看看,好好学习。
回复
softice2015
2015年05月12日 09:20:12
31楼
执行国家规范的同时,也要结合当地的地规。不然很有可能审不过去啊。
回复
mabo717
2015年05月12日 19:41:49
32楼
问题一:原来的火规对于消防控制室的位置的设置要求个人认为沿用,个人认为消控室的值班人员也要有逃生通道。
问题二: 如果是建筑群,应设总控中心等;如果是单个建筑,那就设消控室。
问题三:GB50116-2013附录G 中梁间区域面积Q:24<Q≤36,探测器数目为2个。
回复

相关推荐

APP内打开