第一个问题:新版《火灾自动报警系统设计规范》取消了对消防控制室设置位置的规定,那么问题来了你还执行原规范:“消防控制室应设置在一层或地下一层,有直接对外出口”的要求吗?



第二个问题:你对火灾报警系统规定:具有联动控制功能的保护对象中应设消防控制室如何理解?是每个设置还是按建筑群设置?



第三个问题:梁的影响:单个火灾烟感探测器保护60m2,但有梁的时候,梁间区域如果是32m2,那么一个探测器可以保护64m2?





























你纠结于哪条!请跟帖附上,我们共同讨论?(本主题来源于:开心老爸的开贴!)





:handshake













交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。









005030yncrlq0qlh038nzn.gif









f0e6984d96ac1a055b2b.pdf
12.0 MB
立即下载
17df91f88a99e971625f.pdf
304 KB
立即下载
免费打赏
mmgps
2015年05月13日 06:53:39
33楼
谢谢楼主分享好资料
回复
weilin1983419
2015年05月14日 20:50:26
34楼
请高人指点,感谢楼主、、
回复
蔡氏太极拳
2015年05月15日 10:10:02
35楼
本帖最后由 蔡氏太极拳 于 2015-5-15 10:15 编辑

问题一:可以参考GB50016-2014第8.1.7条
8.1.7 设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:
1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;
3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;
4 疏散门应直通室外或安全出口;
5 消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116和《消防控制室通用技术要求》GB 25506的规定。
问题二:自喷及消火栓是属于连锁控制的,可以不设自动报警。
问题三:不可以,我一般按照严格来设置,你超过60你就必须设置两个。
回复
qq_1412781822750
2015年05月16日 15:53:31
36楼
路过,围观下。
回复
lpland00
2015年05月19日 13:35:45
37楼
学习学习!
回复
qq_1432129295199
2015年05月20日 22:23:57
38楼
赞,需要的就是这种学习。。
回复
omod_1
2015年05月22日 00:36:08
39楼
这个要看规范条文说明有没有哦
回复
leiyanlin1208
2015年05月28日 09:32:17
40楼
学习学习!!!!!!!!!
回复
电气七武海
2015年05月28日 11:59:30
41楼
过来学习学习 为什么一定要八个字
回复
baiyantr
2015年05月29日 13:52:36
42楼
1,民规里还是有规定的,各地建筑审图和消防审图时都会有要求的,必须按照相应的验收规定;
2、可按一个建筑群来考虑,没必要每个建筑物都设;如果多分期开发分期验收的话,需要设置区域消控室和总控室,并设置城市联网设备。
3、严格按照相应规范来,同时需要考虑保护半径的问题。