新版火灾自动报警系统设计规范推出后,如何绘制火灾自动报警系统的系统图
淡痕
淡痕 Lv.3
2014年06月14日 12:41:23
只看楼主

新版火灾自动报警系统设计规范推出后,如何绘制火灾自动报警系统的系统图。1.无论用环形还是树干型方法绘制,总觉得火灾自动报警系统图会变得很占图纸。2.画一套火灾自动报警系统的系统图变成了查数游戏。。。3.真的有必要1个隔离器只带32个点么,如果探测器有故障是会有人检修的啊,也不能让他一直坏着...

2014年06月14日 16:35:57
2楼
幸好还没接到新工程。。。
回复
云飘飘
2014年06月17日 06:33:50
3楼
按照画照明系统图的样式绘制火灾报警系统图。
回复
烧柴油的ufo
2014年06月17日 09:34:34
4楼
是啊 太烦人了
回复
淡痕
2014年06月17日 13:57:41
5楼
云飘飘 发表于 2014-6-17 06:33 按照画照明系统图的样式绘制火灾报警系统图。有范例能让我参考一下么?我的邮箱knowmesoon@126.com。
回复
tzguosong0523
2014年08月25日 15:45:19
6楼
画法还是一样的,以前设计时每回路的设备数量也是要核算的,至于短路隔离器的设置可以在说明里写一下,不用在系统图中按设备数量分别标出来。
回复
luwenshan
2014年08月26日 17:13:46
7楼
我也想参考一下,邮箱 2313171501@qq.com
回复
ldh819913
2014年08月28日 13:37:15
8楼
这个新规范相当的混乱。
回复
candymisu
2014年09月04日 15:25:20
9楼
同楼主疑问,如果只在设计说明里描述不知道行不行
回复
maomaohello
2014年09月04日 16:44:39
10楼
我们这边新工程出的图 对于隔离器 就是在说明里面说 在系统里表示 没有在平面里也标出来
回复
ldh819913
2014年09月06日 14:36:01
11楼
我们出图也就是把设计说明稍微改动一下,其他基本没有变动。
回复

相关推荐

APP内打开