《火灾自动报警系统设计规范》——短路隔离器
wyz2015
wyz2015 Lv.4
2014年06月13日 22:15:31
只看楼主

3. 1. 6 本条规定了总线上设置短路隔离器的要求,规定每个短路隔离器保护的现场部件的数量不应超过32 点,是考虑一旦某个现场部件出现故障,短路隔离器在对故障部件进行隔离时,可以最大限度地保障系统的整体功能不受故障部件的影响。我想问的是,现场部件指的是什么?是不是烟感、温感、手按等设备?如果是的话,是不是现场所有的设备都需要隔离保护?我现在做的火灾自动报警系统是在消控中心的主机箱内对每个回路设置短路隔离器,每个回路包括的设备远远超出了32点。

3. 1. 6 本条规定了总线上设置短路隔离器的要求,规定每个短路隔离器保护的现场部件的数量不应超过32 点,是考虑一旦某个现
场部件出现故障,短路隔离器在对故障部件进行隔离时,可以最大限度地保障系统的整体功能不受故障部件的影响。

我想问的是,现场部件指的是什么?是不是烟感、温感、手按等设备?如果是的话,是不是现场所有的设备都需要隔离保护?我现在做的火灾自动报警系统是在消控中心的主机箱内对每个回路设置短路隔离器,每个回路包括的设备远远超出了32点。
云飘飘
2014年06月16日 12:59:41
2楼
这些现场部件应该是带地址码的报警设备,凡是带地址码的报警设备都应该在保护范围内;短路隔离器应该设置在楼层。
回复
tzguosong0523
2014年08月25日 15:52:58
3楼
对每个回路设置短路隔离器,是不符合现在新的规范要求的。
回复
托体能历程
2014年09月16日 22:57:16
4楼
你也说了新规范隔离器保护数量不得超过32个,这是真的~指的就是凡介入总线的设备 包括烟感手报
回复
wyz2015
2014年09月21日 21:30:20
5楼
托体能历程 发表于 2014-9-16 22:57 你也说了新规范隔离器保护数量不得超过32个,这是真的~指的就是凡介入总线的设备 包括烟感手报也许正常的施工,有太多的不规范了!!!
回复
maomaohello
2014年09月22日 16:38:11
6楼
来学习学习
回复
liuxu0538
2014年12月16日 15:27:01
7楼
新规范隔离器保护数量不得超过32个!
回复
yezi7607
2014年12月17日 12:15:06
8楼
可以做成环式的嘛
回复
我叫小明
2014年12月26日 17:37:48
9楼
我想问图纸中怎么实现32个一个隔离器?现在基本的消防信号线是树形的,32个设备一条树肯定不现实。
回复
dingwk003
2015年01月03日 13:50:31
10楼
来学习的~~
回复

相关推荐

APP内打开