《火灾自动报警系统设计规范》
wyz2015
wyz2015 Lv.4
2014年06月09日 15:13:22
只看楼主

规范中第6.2.8条说:"点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1. 5m ,并宜接近回风口安装。"为什么要接近风口安装呢?

规范中第6.2.8条说:"点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1. 5m ,并宜接近回风口安装。"为什么要接近风口安装呢?
云飘飘
2014年06月11日 07:50:36
2楼
接近回风口安装,主要是烟气的漂流是往负压的方向漂流。
回复
wyz2015
2014年06月12日 09:27:26
3楼
云飘飘 发表于 2014-6-11 07:50 接近回风口安装,主要是烟气的漂流是往负压的方向漂流。在供电线路世漏电流大于500mA 时宜在其下 一级配电柜(箱)设置“剩余电流式电气火灾监控探测器”。为什么哈?
回复
攻城师102507
2014年06月14日 14:05:40
4楼
感谢楼主分享
回复
攻城师102507
2014年06月14日 14:06:45
5楼
感谢楼主分享
回复
yyyy2005924
2014年06月19日 14:23:18
6楼
这是考虑到烟雾的吸引方向,而且也考虑到了烟囱效应
回复
qq_1405409670767
2014年07月15日 20:10:07
7楼
500mA的值大,那低于这个值的漏电可能会发生火灾,就需要监测了
回复
sunjieaiwu
2014年07月21日 13:48:06
8楼
盈盈 发表于 2014-7-15 20:10 500mA的值大,那低于这个值的漏电可能会发生火灾,就需要监测了你确定是低于这个泄漏电流?????????????
回复
co1496113221862
2017年05月30日 12:15:54
9楼
感谢楼主分享!
回复
木易猛
2017年07月26日 08:19:22
10楼
感谢楼主分享!
回复
木易猛
2017年07月26日 08:19:43
11楼
感谢楼主分享!
回复

相关推荐