地下汽车库自动喷水需要消防水池吗?
yzxgs
yzxgs Lv.4
2006年07月01日 11:38:01
只看楼主

采用常高压给水由市政水直供!

采用常高压给水由市政水直供!
免费打赏
猪仙
2006年07月01日 11:46:01
2楼
看看低规和高规有关消防水池的章节。。.........
回复
yzxgs
2006年07月01日 13:26:43
3楼
如果水压水量都能满足,我认为就可以,对吧?
回复
yzxgs
2006年07月02日 16:56:52
4楼
怎么没人来谈谈啊?
回复
tonghaoqiang
2006年07月02日 17:48:11
5楼
水量和水压能满足吗?
能满足事故供水要求吗?应该要求"两路"吧!
当地消防部门同意吗?是局部应用系统吗?
回复
canline
2006年07月03日 11:24:47
6楼
水量和水压能满足吗?
这是不可能的.现在的市政供水压力还没有那么大吧,最少也要60m水压才行吧.水量也是很大的
我觉得楼主说常高压给水由市政水直供那是自己想出来的,根本不可能有这样的系统.
回复
yzxgs
2006年07月03日 17:28:59
7楼
需要60m?没这么大吧?粗算阻力损失(按150m算,DN150,Q=21.3L/S)沿程阻力约1.5m,局部阻力按30%沿程阻力估算0.5m,报警阀4m,水流指示器2m,末端喷头10m,总共18m水柱就可以了。需要60m吗?如果自来水管网有0.25MPa就可以满足要求了吧?
回复
fetal_love
2006年07月04日 02:46:34
8楼
刚做完毕业设计,水压要40m左右,

从安全的角度看,如果满足水量和水压要求,不设也无妨,不过要注意弄个什么气压罐,单自喷的话要300L
回复
ynhyh
2006年07月04日 12:57:47
9楼
水量能满足?是否能知道依据?
就算满足了压力,市政管是否能满足用水量要求这一点没有人或者没有相关的部门能给出答案,那么火灾持续时间1小时内消防用水如何保证,如果是偶,一定做
回复
lionking_zj
2006年07月04日 14:30:17
10楼
我的意见是做, 消防水池不设置的2条仔细看看就能看出 这个工程不满足条件,不设置的话最好能有当地消防部门的同意意见!
回复
leet
2006年07月04日 23:12:28
11楼
我做过类似的项目,没做消防水池。
通过适当放大管径,控制水损,可以把入口压力控制在0.25MPa以下。当然,室外一定要环状管网,水量足够。
回复