这样的高层住宅如何布置消火栓
墨言君心
墨言君心 Lv.10
2011年09月07日 15:44:13
只看楼主

请假高手 这样的电梯间 怎么设消火栓 29层高层住宅 裙楼三层为商场 如图 两边为户型 请高手指点消火栓如何放置

请假高手 这样的电梯间 怎么设消火栓 29层高层住宅 裙楼三层为商场 未命名.jpg
如图 两边为户型 请高手指点消火栓如何放置

未命名.jpg

免费打赏
seino
2011年09月07日 16:13:16
2楼
剪刀梯在前室是要分别设置的
因为它是相对独立的两个分区

规范里面有专门的说明
回复
liuersi
2011年09月08日 10:17:34
3楼
29层高层,只有一个前室不符合规范吧
回复
麻吕
2011年09月08日 10:28:58
4楼
前室要单独设...
回复
qb3575862
2011年09月08日 11:09:59
5楼
三合一前室,不符合规范!!!!!!!!!!!!!
回复
版专攻
2011年09月08日 17:11:14
6楼
楼主没抓全吧,上面是不是还有通道
回复
dafu0007
2011年09月08日 21:08:42
7楼
为什么现在总有这样的前室,建筑是怎么考虑的不知道。学生画的吗!!!!!!!!!!!!!!
回复
bihu15721
2011年09月09日 08:47:03
8楼
不管建筑防火行不行得通,单是消火栓那也没地方装呀
回复
xwjie
2011年09月09日 09:40:16
9楼
让建筑改改吧,这样不行的
回复
daizhiyuan2111
2011年09月09日 16:04:44
10楼
我觉得可以放在剪刀楼梯间的休息平台上,消防前室的栓可以放在电梯正对面 我不知道尺寸 看样子有点挤 貌似现在不让用这种走廊 电梯 楼梯间三合一的前室了 可以问下建筑 这楼设计的 到是均摊少
回复
zeng_515
2011年09月09日 16:38:40
11楼
这图看起来很怪。。图也没抓全。。看不懂,如果但是这个前室,只能在电梯对面设置两个消火栓,但空间有点挤