请假高手 这样的电梯间 怎么设消火栓 29层高层住宅 裙楼三层为商场 如图 两边为户型 请高手指点消火栓如何放置
请假高手 这样的电梯间 怎么设消火栓 29层高层住宅 裙楼三层为商场
如图 两边为户型 请高手指点消火栓如何放置
2楼
剪刀梯在前室是要分别设置的
因为它是相对独立的两个分区
规范里面有专门的说明
回复
3楼
29层高层,只有一个前室不符合规范吧
回复
4楼
前室要单独设...
回复
5楼
三合一前室,不符合规范!!!!!!!!!!!!!
回复
6楼
楼主没抓全吧,上面是不是还有通道
回复
7楼
为什么现在总有这样的前室,建筑是怎么考虑的不知道。学生画的吗!!!!!!!!!!!!!!
回复
8楼
不管建筑防火行不行得通,单是消火栓那也没地方装呀
回复
9楼
让建筑改改吧,这样不行的
回复
10楼
我觉得可以放在剪刀楼梯间的休息平台上,消防前室的栓可以放在电梯正对面 我不知道尺寸 看样子有点挤 貌似现在不让用这种走廊 电梯 楼梯间三合一的前室了 可以问下建筑 这楼设计的 到是均摊少
回复
11楼
这图看起来很怪。。图也没抓全。。看不懂,如果但是这个前室,只能在电梯对面设置两个消火栓,但空间有点挤
回复