各位,现有个排架结构的厂房,屋面使用彩钢板,屋面为1/15坡度,女儿墙比屋脊高15cm,比檐口高出1.8米,这种情况下可不可以用彩钢板做接闪器?
各位,现有个排架结构的厂房,屋面使用彩钢板,屋面为1/15坡度,女儿墙比屋脊高15cm,比檐口高出1.8米,这种情况下可不可以用彩钢板做接闪器?
2楼
彩钢板做接闪器有厚度要求,满足条件可以。女儿墙是什么材料的?
回复
3楼
彩钢板0.5mm,女儿墙是混凝土的。
回复
4楼
可以在女儿墙上做避雷带。问过施工单位,彩钢板一般寿命是10年,10年以后就要换,觉得还是混凝土的可靠些。个人水平有限。
回复
5楼
那样的话,女儿墙上做了避雷带,屋面避雷网格该怎么做呢?彩钢板上面好象做不起来。
回复
6楼
加水泥墩支座,图集上有。
回复
7楼
除第一类防雷建筑外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并符合下列要求:
1、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm。
2、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm。
3、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm。
4、金属板无绝缘被覆层。
女儿墙上应设避雷带。
回复
8楼
用彩钢板作为接闪器,女儿墙上敷金属扁钢
回复
9楼
屋面彩缸瓦满足要求最好作为接闪器,不满足要求的话。就正常设置屋面网格,如果甲方要求变动的话(施工单位要求不要理(否则惹麻烦的是自己)屋面网格改为暗敷。但是四周女儿墙一定要做避雷线。
回复
10楼
彩钢板屋面:如果钢厚度超过0.5 mm 的话。可以用他直接作接闪器:victory: :Q :victory:
回复
11楼
用彩钢板作为接闪器,女儿墙上敷金属扁钢为避雷带,彩钢板与避雷带连接
回复