只看楼主

在对剪力墙的YJZ、YYZ、YAZ、YDZ配筋中,看到其纵筋取值以及箍筋的取值只是配筋率、配箍率等构造形式的限制,而没有提到钢筋级别选择的问题! 如:一个200x400的YAZ,三级剪力墙,规范中提到配筋值取0.010Ac与6根14(一级钢)中较大值。初步计算200x400x0.01=800平方毫米,其面积小于6根14(9.23),所以最终配筋选择6根14,此时我想问的问题是:如果我选择6根14(二或者三级钢),它的面积并未改变,那我想问,面积未变,但是钢筋强度的变化,有什么影响?

在对剪力墙的YJZ、YYZ、YAZ、YDZ配筋中,看到其纵筋取值以及箍筋的取值只是配筋率、配箍率等构造形式的限制,而没有提到钢筋级别选择的问题!
如:一个200x400的YAZ,三级剪力墙,规范中提到配筋值取0.010Ac与6根14(一级钢)中较大值。初步计算200x400x0.01=800平方毫米,其面积小于6根14(9.23),所以最终配筋选择6根14,此时我想问的问题是:如果我选择6根14(二或者三级钢),它的面积并未改变,那我想问,面积未变,但是钢筋强度的变化,有什么影响?
坐在枫桥边
2011年09月07日 09:04:41
2楼
规范中提到配筋值取0.010Ac与6根14(一级钢)中较大值,规范所提φ不是一级钢,而是指钢筋直径。
回复
yyu0058
2011年09月20日 11:44:35
3楼
设置约束边缘构件的目的就是提高混凝土受压区的承载力。规范上的是最小配筋值,在满足此配筋值的前提下,钢号提高弱有好处,但效果有限,因为混凝土的极限压应变不大,所对应的钢筋的应力达不到高强钢筋的屈服应力。
回复
cuba609
2012年05月05日 20:13:50
4楼
同意,混凝土极限压应变0.002,也即钢筋极限应变0.002,乘以E(2.0X100000MP)=400MP。所以现在三级钢400MP已绰绰有余。