关于约束边缘构件配筋强度问题的求助
nstopwuyp
nstopwuyp Lv.9
2011年09月07日 08:48:39
来自于PKPM
只看楼主

在对剪力墙的YJZ、YYZ、YAZ、YDZ配筋中,看到其纵筋取值以及箍筋的取值只是配筋率、配箍率等构造形式的限制,而没有提到钢筋级别选择的问题! 如:一个200x400的YAZ,三级剪力墙,规范中提到配筋值取0.010Ac与6根14(一级钢)中较大值。初步计算200x400x0.01=800平方毫米,其面积小于6根14(9.23),所以最终配筋选择6根14,此时我想问的问题是:如果我选择6根14(二或者三级钢),它的面积并未改变,那我想问,面积未变,但是钢筋强度的变化,有什么影响?

在对剪力墙的YJZ、YYZ、YAZ、YDZ配筋中,看到其纵筋取值以及箍筋的取值只是配筋率、配箍率等构造形式的限制,而没有提到钢筋级别选择的问题!
如:一个200x400的YAZ,三级剪力墙,规范中提到配筋值取0.010Ac与6根14(一级钢)中较大值。初步计算200x400x0.01=800平方毫米,其面积小于6根14(9.23),所以最终配筋选择6根14,此时我想问的问题是:如果我选择6根14(二或者三级钢),它的面积并未改变,那我想问,面积未变,但是钢筋强度的变化,有什么影响?
免费打赏
坐在枫桥边
2011年09月07日 09:04:41
2楼
规范中提到配筋值取0.010Ac与6根14(一级钢)中较大值,规范所提φ不是一级钢,而是指钢筋直径。
回复
yyu0058
2011年09月20日 11:44:35
3楼
设置约束边缘构件的目的就是提高混凝土受压区的承载力。规范上的是最小配筋值,在满足此配筋值的前提下,钢号提高弱有好处,但效果有限,因为混凝土的极限压应变不大,所对应的钢筋的应力达不到高强钢筋的屈服应力。
回复
cuba609
2012年05月05日 20:13:50
4楼
同意,混凝土极限压应变0.002,也即钢筋极限应变0.002,乘以E(2.0X100000MP)=400MP。所以现在三级钢400MP已绰绰有余。
回复
czm710443329
2014年05月04日 11:13:41
5楼
路过的,挣个币!
回复
zsc0736
2014年05月14日 10:50:02
6楼
钢筋级别在建模时要你设置的
回复
qq344580050
2014年05月14日 15:00:47
7楼
这么好的东西 怎么没有人参与讨论
回复
设计
2014年05月14日 17:26:30
8楼
谢谢分享,OK,就这样,拿币走人。。。。
回复

相关推荐

APP内打开