急!!希望大家给点意见。山顶水池问题。
yaviscz
yaviscz Lv.6
2003年07月03日 20:44:43
只看楼主

请教!大面积的厂区!设置几十米高的山顶水池来代替消防泵房和消防水池应该注意什么事项?层高6米的单层厂房设有喷淋,山顶水池到最不利喷头都三四百米,那么水池设到50米高大概能满足?这样做,又要用泵把水抽上上顶,在造价方面跟在平地设泵房和水池比较,那样做比较可取呢?谢谢!

请教!大面积的厂区!设置几十米高的山顶水池来代替消防泵房和消防水池应该注意什么事项?

层高6米的单层厂房设有喷淋,山顶水池到最不利喷头都三四百米,那么水池设到50米高大概能满足?

这样做,又要用泵把水抽上上顶,在造价方面跟在平地设泵房和水池比较,那样做比较可取呢?谢谢!
免费打赏
wenqy
2003年07月07日 12:00:08
2楼
我有一个和你的类似,我的是电厂,水库取水不用成本。
回复
2003water
2003年07月07日 12:49:03
3楼
山顶水池对泵没有多大要求,如果不用考虑防冻,那就太便宜了!
回复
lsf1990
2003年07月07日 14:29:39
4楼
应该设置山顶水池的方案更合理些。设山顶水池,相当于常高压系统,技术上更可靠;投资只是两台水泵以及管路,比在厂区设水泵房,水池要经济。
回复
crazyzhu
2003年07月09日 11:46:15
5楼
这种做法被称作常高压系统,
在厂区中, 尤其是军工厂区中常见
投资并不大, 安全可靠, 一般高位水池高差50米够了, 不过最好视厂区内建筑物高度定.
但最好水池离厂区不太远
回复
suofeiya
2003年07月09日 13:10:13
6楼
赞成楼上的!~
回复
nian兄
2003年07月09日 14:11:02
7楼
只要没超过20米高建筑,应该都没问题