有关消防
waiting119
waiting119 Lv.4
2003年07月03日 19:00:13
只看楼主

因做不了自灌式水泵,用别的感觉也不太可靠,前有听人说过用潜水泵的,感觉是个很不错的主意,特求教。有没有那位在深圳或广东地区用潜水泵做消防增加泵的?设计须注意那些问题?消防审查能通过吗?

因做不了自灌式水泵,用别的感觉也不太可靠,前有听人说过用潜水泵的,感觉是个很不错的主意,特求教。
有没有那位在深圳或广东地区用潜水泵做消防增加泵的?设计须注意那些问题?消防审查能通过吗?
免费打赏
zerone
2003年07月04日 08:09:38
2楼
我在江苏做好几个工程都用潜水泵做消防泵,消防审查没问题
回复
小陈
2003年07月07日 14:28:34
3楼
可以用
回复

相关推荐

APP内打开