小区雨污合流后,如何防止臭气从雨水口溢出
episode
episode Lv.3
2011年09月06日 16:06:34
只看楼主

现在新建小区,小区外只有市政雨水接入口,甲方要求小区内只设置雨水管网,生活污水经化粪池处理后直接排入小区内雨水管网,请问如何防止臭气从雨水口溢出啊? 如果设置水封井的话是不是要在每个雨水口接入雨水干管处设置啊?那样不会有很多的水封井了吗,造价也会提升很多了吧,谢谢大家指教

现在新建小区,小区外只有市政雨水接入口,甲方要求小区内只设置雨水管网,生活污水经化粪池处理后直接排入小区内雨水管网,请问如何防止臭气从雨水口溢出啊?
如果设置水封井的话是不是要在每个雨水口接入雨水干管处设置啊?那样不会有很多的水封井了吗,造价也会提升很多了吧,谢谢大家指教
免费打赏
hanfei3000
2011年09月09日 08:37:16
22楼
我这里小区也这种情况,我曾仔细观察过,总结如下:凡是经过化粪池处理后出来的水再合流就不会有溢臭,如果生活污水没经过化粪池前合流,则臭味还是挺大的。
回复
zuogege
2011年09月09日 10:29:43
23楼
防止臭气从雨水口益处,在雨水井上多加一个防臭井盖,再盖井盖应该就行了。
回复
fymfymfym
2011年09月09日 21:27:47
24楼
不能听从甲方的胡言乱语。小区内必须将雨、污分流。这样的小区在可行性阶段就不允许通过的。如果真有这样的住宅小区,必须立即责令当地主管部门停止该工程的设计与施工,那里的规划与环保在干什么!
回复
chaoshuai007
2011年09月09日 21:31:59
25楼
甲方是你爸爸啊? 你什么都听他的?
回复
huangzhimin
2011年09月10日 10:08:40
26楼
关于小区排水系统的有关规定:
1、《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000)第2.2.3条规定: 新建城市、扩建新区、新开发区或旧城改造地区的排水系统应采用分流制。在有条件的城市可采用截流初期雨水的分流制排水系统。
2、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第4.1.1条规定: 小区排水系统应采用生活排水与雨水分流制排水。
3、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第4.1.1 条条文说明:新建小区采用分流制排水系统,是指生活排水与雨水排水系统分成两个排水系统。随着我国对水环境保护力度加大,城市污水处理率大大提高,市政污水管道系统亦日趋完善,为小区生活排水系统的建立提供了可靠的基础。但目前我国尚有城市还没有污水处理厂或小区生活污水尚不能纳入时,小区内的生活污水亦应建立生活排水管道系统,生活污水进行处理后排入城市雨水管道,待今后城市污水处理厂兴建和市政污水管道建造完善后,再接入。
回复
zhanshuxing
2011年09月10日 13:27:41
27楼
直接排入水体的话,将会直接污染水体
回复
qq584230715
2011年09月10日 20:32:03
28楼
认真学习!
回复
jzx0596
2011年09月13日 15:08:09
29楼
广州前几年为了避免合流管道污水臭味溢出,在雨水口上加装了一个类似拍门一样的小东西,是用白铁皮作的,下雨的时候打开,平时拍上。当时很多人担心对雨水口收水有影响。实际效果如何,由于前几年离开广州了,也无从知道了。
回复
jzx0596
2011年09月13日 15:17:48
30楼
作为一个设计人员,眼光应该放长远一点,同时应设法从专业的角度说服业主。根据现在一般城市的规划,新建小区都是应该采用分流制排水系统的;至于目前市政管网采用合流制,我们应该从今后有可能对合流管网进行改造,将其改为分流制系统的角度进行考虑,如果小区已经采用合流制,等到城市管网改为分流制的时候,要再将小区管网改为分流制,须在小区内翻挖管道,那实施起来就非常困难了。因此从城市发展的长远考虑,新建小区内是应该采用分流制的。其实对于整个小区的投资来说,污水管道的造价是很少的。至于分流制管道接入市政合流管的问题,等远期市政管网分流制改造时,同时对接入口的检查井进行改造就可以了。
回复
冰镇甜酒酿
2011年09月29日 16:45:32
31楼


对头,你的情况,我一般雨水接入市政雨水管,污水先排封堵,等附近的市政污水管通了再接入
回复

相关推荐

APP内打开